Como faço para instalar um subpainel em painéis de madeira montados em uma parede de concreto?

0

Eu tenho lido, pesquisando, assistindo e me preparando para instalar um sub-painel (que eu vou ter um eletricista licenciado inspecionar e assinar antes de ir ao vivo) e eu acho que sei como fazer mas tenho muito respeito por esse trabalho muito perigoso e sempre me certifico de saber o que estou fazendo antes de fazê-lo.

Eu não tenho certeza do significado da minha situação aqui, mas é diferente o suficiente da maioria das informações que eu encontrei através da interwebz que eu queria perguntar sobre isso especificamente. Estou em VA, e o VA ainda usa o NEC 2011.

Aqui está o que eu acho que sei: Painéis não podem ser montados diretamente contra uma parede em um local úmido (porões podem ser considerados úmidos); o solo e o neutro estão ligados na caixa principal, mas DEVEM ficar isolados uns dos outros em um sub-painel; a caixa real do subpainel deve ser colada na barra de aterramento; se um painel é instalado na mesma estrutura do disjuntor principal, ele não precisa de suas próprias hastes de aterramento (mas se for uma estrutura destacada, são necessárias duas hastes de aterramento de cobre separadas por 6 '); se um painel é instalado na mesma estrutura, ele não requer seu próprio disjuntor principal (e se ele estiver em uma estrutura destacada, um disjuntor separado para desligar o subpainel é necessário); para painel 80 AMP, 3 Gauge NM-B ou 4 Gauge cobre THHN é necessário (este é o tamanho que estou planejando).

E aqui está como eu estou pensando que isso deve ser feito (packchures para referência abaixo):

O painel de madeira é preso a "pinos" que são pregados ao concreto com pregos de alvenaria. Entre os "studs" (não tenho certeza se eles podem realmente ser considerados studs assim, citações) é o isolamento de isopor. E desde que o isopor pega fogo, se você olhar para o lado errado, isso me preocupa um pouco. Não tenho certeza de quão seguros são os "prisioneiros", então imaginei que seria melhor simplesmente passar por eles e entrar no concreto com alguns parafusos de alvenaria para prender o compensado à parede. Estou pensando em 4 parafusos de cada lado. Em seguida, monte o subpainel na madeira compensada e passe metal ou plástico (não sei se é importante) conduza a parte superior do subpainel, 90 graus para a esquerda, depois 90 graus para baixo e, em seguida, mais 90 graus para a esquerda. vire à esquerda novamente em direção ao lado da caixa do disjuntor principal. Existem dois 2 x 4s em ambos os lados da caixa do disjuntor, e eu estou supondo que seria bom apenas perfurá-lo conforme necessário para instalar o conduíte em uma das saídas de perfuração. Onde eu faço isso vai depender de onde é um tamanho adequado de punchout, mas eu estou esperando para fazer isso perto da parte de baixo da caixa, já que não há desordem lá.

Uma vez que todo o hardware é montado e executado, eu puxaria o fio que estou usando (provavelmente THHN, seria o melhor?) e conectaria os dois hots a qualquer barra, e então neutra à barra flutuante e o chão para a barra de aterramento (eu acredito que eu possa ter que comprar um). Alguns dos vídeos que eu assisti mencionaram um parafuso de aterramento verde que pode estar na barra que alguém usaria como uma barra neutra e que precisa ser removido (acho que ele liga a barra à caixa). E então eu simplesmente coloco os disjuntores que eu quero / preciso no sub-painel e executo aquele fio conforme necessário (o que não será longe, esse painel é apenas para o quarto em que ele está).

Eu sinto que estou fazendo algo errado, esquecendo algo, ou talvez fazendo algo mais difícil do que precisa ser. Mas meus objetivos são fazer isso com segurança e até código. Então, por favor, avisem sobre o que eu estou olhando e o que estou planejando para que o eletricista só tenha que vir uma vez!

Obrigado!

    
por Soundfx4 08.02.2018 / 17:07

2 respostas

Colocar o compensado para cima é uma ótima base para um painel, eu costumo usar apenas uma âncora em cada canto a cerca de 1 "a partir da borda. Você pode parafusar diretamente no pino ou tira de policarbonato desde que você planeje enfiar 2 pinos não tem que ir para a parede de concreto. Em seguida, use parafusos para ancorar o painel, o seu plano parece bom para mim.

    
08.02.2018 / 18:49

Como esses pinos são tiras de concreto, eu costumava desconfiar deles e gostaria de ancorar diretamente no concreto. Esses pinos de fogo são freqüentemente ancorados com pregos duros, acionados com uma pistola de pregos disparada por pólvora ("Ramset"). O problema é que, com o estresse e o movimento em qualquer âncora em particular, eles podem se soltar e sair. Se você martelar pregos neles, você os soltará. Se você dirigir um parafuso que atravessa todo o caminho e bate no concreto, e continua dirigindo, você pode puxá-los para cima.

Verifique com seu inspetor, mas você deve estar bem perfurando diretamente no concreto e usando parafusos de ancoragem de concreto, como Tapcon,  Parafusos de ancoragem Hilti ou Redhead. Não use uma broca de martelo para acioná-los (o martelar irá pulverizar um pouco do concreto ao redor das roscas e criar uma âncora solta).

Ter a caixa em contato com o concreto não é um problema. Na maioria das novas instalações, você deve amarrar seu aterramento elétrico no vergalhão de qualquer maneira, e o próprio painel deve ser aterrado. Isso não é um problema.

Não estou tentando promover marcas específicas aqui. Todos esses três farelos de ancoragem são bem conhecidos e respeitados. Você pode realmente ter dificuldade em encontrar outras marcas. Estou incluindo esses links em nenhuma ordem específica para ilustrar o conceito. Estes são parafusos, você pode dirigi-los bastante apertados no concreto, e os segmentos irão mantê-los mesmo com um pouco de abuso.

link

link

link

    
09.02.2018 / 09:47