Qual é a maneira correta de passar fios ao longo das vigas do teto do porão?

18

Eu quero adicionar uma tomada elétrica no meu porão inacabado. Faz sentido passar o fio pelo teto porque é onde estão todos os outros fios. Qual é a maneira correta de instalar o cabo NM paralelo ou perpendicular às vigas do teto, dado que o teto não é isolado e as vigas estão expostas?

A situação atual é um pouco confusa. Fios paralelos às vezes são grampeados na borda da vigota e às vezes para o lado, mas geralmente não tão longe quanto 19 mm (3/4 pol) da borda. Fios perpendiculares são grampeados principalmente em cada viga e pendurados livremente entre eles, mas às vezes grampeados em uma tábua.

Eu moro em Massachusetts e, portanto, sujeito à NEC 2008 com estas emendas .

    
por Vebjorn Ljosa 02.09.2010 / 14:39

4 respostas

Como Mike Powell diz, eu acho que é contra o código de fio estável para o fundo de vigas. Independentemente disso, existem muitas razões para não fazer isso:

  • Se você quiser colocar o drywall, os fios estão no caminho
  • é feio

Se você estiver correndo paralelamente a vigas, grampeie o fio na parte interna da viga a cada dois centímetros. O fio deve estar pelo menos a uma polegada de distância da borda inferior (basicamente, se você o cobrir com paredes de alvenaria ou algum outro teto, você não quer que as pessoas prendam pregos, etc.).

Se você estiver perpendicular às vigas, faça furos (eu geralmente uso uma broca de 1/2 "para o 14AWG NM) e, em seguida, passe o cabo através delas.

Você também deve ter um grampo dentro de 12 "de qualquer curva ou entrada de uma caixa.

    
02.09.2010 / 16:31

Eu percebo que esta é uma pergunta antiga, no entanto, eu só queria mencionar algo ... O Testador101 indicou não perfurar muitos orifícios dentro da treliça, pois poderia enfraquecê-lo e causar danos estruturais. Eu pensei que deveria esclarecer alguma coisa ... A força principal que é aplicada a uma viga de piso é o momento. Com isso, você ganha tração ao longo da borda inferior e compressão ao longo da borda superior. A outra força seria de cisalhamento, no entanto o momento é o seu principal. Sendo que isto é primariamente uma força de momento, a força relativa implícita ao joista seria zero-out quanto mais próximo você estiver do centro (largura). Em outras palavras, o centro (largura) da viga é o seu ponto de pivô. Dito isto, desde que você perfure o centro, ou o mais próximo possível do centro, você não reduzirá significativamente a capacidade de carga da viga. (Basta pensar em uma viga de treliça, ou uma viga-i ... que lhe dará uma idéia de quão pouco a força está no centro). Assim, para uma viga de 2x10, você deve perfurar cerca de 4,25 "a partir da parte inferior ou superior, já que ela deve estar bem no centro. A quantidade de buracos não importa, contanto que você não toque nas bordas. É claro, isso é razoável, se você fizer 90% de todo o centro, deixará muito pouca resistência ao cisalhamento. Coincidentemente, é também por isso que um feixe de I é moldado dessa forma. Há relativamente pouca carga no centro (a parte fina). enquanto a maioria do carregamento é tensão ao longo do fundo e compressão ao longo do topo Eu também deveria notar que se o joist é cantilevered, que a coisa inteira inverte na seção cantilevered (comprima ao longo de fundo, tensão ao longo de topo). >

Como engenheiro estrutural, posso dizer que a pior coisa que você pode fazer é "entalhar" a viga. Com isso quero dizer cortar uma seção da borda inferior ou superior da viga. Se você cortar uma seção da borda inferior, que fica sob tensão quando um momento é aplicado, a viga seria significativamente enfraquecida. Da mesma forma, se você cortar uma seção da borda superior, que estaria sob compressão quando um momento for aplicado, a viga seria significativamente enfraquecida.

Desculpe pela resposta longa ... é um dia lento. Mas espero que esse conhecimento seja bem usado por alguém.

    
04.02.2016 / 22:47

Aqui está o que diz o Estado de Nova York

  • Quando o cabo é executado em ângulos com vigas em caves inacabadas, os conjuntos de cabos contendo dois ou mais condutores de tamanhos 6 AWG e maiores e conjuntos contendo três ou mais condutores de tamanhos 8 AWG ou maiores não requerem proteção adicional onde anexado diretamente à parte inferior das joists. Cabos menores devem ser executados através de orifícios perfurados em vigotas ou em estribos.

  • Quando executado em paralelo com o membro de enquadramento, a fiação deve estar a 1,25 polegadas da borda de um membro de estrutura, como uma viga, caibro ou pino ou deve estar fisicamente protegida.

  • Os orifícios perfurados nos pinos e nos membros verticais da estrutura devem estar localizados a 1,25 polegadas da borda ou devem ser protegidos com uma placa ou capa de aço mínima de 0,0625 polegadas ou outra proteção física.

  • Quando instalados em ranhuras, para serem cobertos por painéis, revestimentos, revestimentos, carpetes ou acabamentos similares, os métodos de fiação devem ser protegidos com uma placa de aço de 0,0625 polegadas, ou equivalente, ou não menos que Espaço livre de 1,25 polegadas para todo o comprimento da ranhura em que o cabo ou pista está instalado.

  • Furos entalhados em vigas, caibros, vigas e outros membros de estrutura horizontal devem ser de 2 polegadas da borda do membro de estrutura estrutural.

  • Buchas ou anéis isolantes firmemente fixados devem ser fornecidos para proteger o funcionamento da fiação através de aberturas em membros de estruturas metálicas.

  • O número máximo de curvas de 90 graus não deve exceder quatro entre caixas de junção.

  • As buchas devem ser fornecidas ao inserir uma caixa, encaixe ou invólucro, a menos que a caixa ou conexão seja projetada para proporcionar proteção equivalente.

  • As extremidades das pistas devem ser fresadas para remover arestas.

Basicamente grampear todas as corridas paralelas a 1,25 "de distância da borda da vigota. Todas as corridas perpendiculares devem passar através de um furo perfurado 2" a partir da borda da vigota. Fio de suporte a cada 4-6 'com agrafos ou através de um furo. Grampeie o fio dentro de 12 "ao entrar em uma caixa ou dobre. E certifique-se de que todas as caixas possuam grampos de arame adequados.

NEC 2008

300.4 Protection Against Physical Damage. Where subject to physical damage, conductors shall be protected.

(A) Cables and Raceways Through Wood Members

(1) Bored Holes. In both exposed and concealed locations, where a cable- or raceway-type wiring method is installed through bored holes in joists, rafters, or wood members, holes shall be bored so that the edge of the hole is not less than 32 mm (1 1⁄4 in.) from the nearest edge of the wood member. Where this distance cannot be maintained, the cable or raceway shall be protected from penetration by screws or nails by a steel plate(s) or bushing(s), at least 1.6 mm (1⁄16 in.) thick, and of appropriate length and width installed to cover the area of the wiring.

Exception No. 1: Steel plates shall not be required to protect rigid metal conduit, intermediate metal conduit, rigid nonmetallic conduit, or electrical metallic tubing.

Exception No. 2: A listed and marked steel plate less than 1.6 mm (1⁄16 in.) thick that provides equal or better protection against nail or screw penetration shall be permitted

(2) Notches in Wood. Where there is no objection because of weakening the building structure, in both exposed and concealed locations, cables or raceways shall be permitted to be laid in notches in wood studs, joists, rafters, or other wood members where the cable or raceway at those points is protected against nails or screws by a steel plate at least 1.6 mm (1⁄16 in.) thick, and of appropriate length and width, installed to cover the area of the wiring. The steel plate shall be installed before the building finish is applied.

Exception No. 1: Steel plates shall not be required to protect rigid metal conduit, intermediate metal conduit, rigid nonmetallic conduit, or electrical metallic tubing.

Exception No. 2: A listed and marked steel plate less than 1.6 mm (1⁄16 in.) thick that provides equal or better protection against nail or screw penetration shall be permitted.

334.15 Exposed Work. In exposed work, except as provided in 300.11(A), cable shall be installed as specified in 334.15(A) through (C).

(A) To Follow Surface. Cable shall closely follow the surface of the building finish or of running boards

(B) Protection from Physical Damage. Cable shall be protected from physical damage where necessary by rigid metal conduit, intermediate metal conduit, electrical metallic tubing, Schedule 80 PVC conduit, or other approved means. Where passing through a floor, the cable shall be enclosed in rigid metal conduit, intermediate metal conduit, electrical metallic tubing, Schedule 80 PVC conduit, or other approved means extending at least 150 mm (6 in.) above the floor. Type NMC cable installed in shallow chases or grooves in masonry, concrete, or adobe, shall be protected in accordance with the requirements in 300.4(E) and covered with plaster, adobe, or similar finish.

(C) In Unfinished Basements and Crawl Spaces. Where cable is run at angles with joists in unfinished basements and crawl spaces, it shall be permissible to secure cables not smaller than two 6 AWG or three 8 AWG conductors directly to the lower edges of the joists. Smaller cables shall be run either through bored holes in joists or on running boards. NM cable installed on the wall of an unfinished basement shall be permitted to be installed in a listed conduit or tubing or shall be protected in accordance with 300.4. Conduit or tubing shall be provided with a suitable insulating bushing or adapter at the point the cable enters the raceway. The NM cable sheath shall extend through the conduit or tubing and into the outlet or device box not less than 6 mm (1⁄4 in.). The cable shall be secured within 300 mm (12 in.) of the point where the cable enters the conduit or tubing. Metal conduit, tubing, and metal outlet boxes shall be connected to an equipment grounding conductor.

334.17 Through or Parallel to Framing Members. Types NM, NMC, or NMS cable shall be protected in accordance with 300.4 where installed through or parallel to framing members. Grommets used as required in 300.4(B)(1) shall remain in place and be listed for the purpose of cable protection.

334.30 Securing and Supporting. Nonmetallic-sheathed cable shall be supported and secured by staples, cable ties, straps, hangers, or similar fittings designed and installed so as not to damage the cable, at intervals not exceeding 1.4 m (4 1⁄2 ft) and within 300 mm (12 in.) of every outlet box, junction box, cabinet, or fitting. Flat cables shall not be stapled on edge. Sections of cable protected from physical damage by raceway shall not be required to be secured within the raceway.

(A) Horizontal Runs Through Holes and Notches. In other than vertical runs, cables installed in accordance with 300.4 shall be considered to be supported and secured where such support does not exceed 1.4-m (4 1⁄2-ft) intervals and the nonmetallic-sheathed cable is securely fastened in place by an approved means within 300 mm (12 in.) of each box, cabinet, conduit body, or other nonmetallicsheathed cable termination.

    
02.09.2010 / 18:41

Essa pergunta é bem antiga, mas outra alternativa seria executar Tubulação elétrica metálica (EMT) que poderia ser enforcado em vigas. Além disso, parece muito melhor para o trabalho exposto. É um pouco mais trabalhoso, mas definitivamente vale a pena.

    
06.02.2012 / 18:54