Por que meu aquecedor de parede elétrico está lento para ligar e depois desligar rapidamente?

1

Eu tenho alguns aquecedores de parede elétricos na minha casa de banho e lavanderia feita pela Intertherm. Eles podem ter 30 anos de idade. Quando você gira o dial para alto, leva 10 minutos ou mais antes de realmente ligar. O termostato está funcionando corretamente? Se não, há alguma correção?

Atualização: corrigido de Nutone para Intertherm. Além disso, eles parecem desligar muito rapidamente depois que eles começam, e então eles ficam desligados.

    
por Two Bit Gangster 12.03.2012 / 19:08

1 resposta

Eu acho que é uma das duas coisas.

  1. O elemento está ficando velho e entre a idade e a umidade no banheiro levou o elemento próximo ao fim da vida.
  2. O aquecedor é 240V e talvez o disjuntor precise ser reinicializado ou tenha ficado ruim ou haja uma conexão ruim no aquecedor. Eu vi conexões com fio fritarem muito mal em alguns casos.

Se é o elemento e com a tecnologia de hoje, como telefones com câmera e e-mail, você provavelmente pode trabalhar com Nutone para identificar o aquecedor, e Nutone muito bom em ter peças como esta em suas prateleiras.

Apenas tenha cuidado com o elemento, porque pode ser muito frágil. Não há saltos duros ou largá-lo ou partes dele, se você tirá-lo.

    
13.03.2012 / 03:01