Então eu substituí todas as minhas saídas de cozinha para branco. Eu coloquei todos os fios exatamente como eu tirei. As tomadas de parede agora não funcionarão e a nova tomada GFCI não ficará quente. Eu retirei todas as tomadas para ter certeza de que nenhuma das porcas de aço se soltou, até mesmo coloquei a velha tomada GFCI de volta para ter certeza de que eu não tinha um GFCI ruim. Eu estou em uma perda quanto a onde ir para consertá-lo?

    
por Jim 14.01.2018 / 22:31

2 respostas

Parece que você inverteu a linha e carregou as conexões. GFCIs modernos são enviados em um estado disparado e não serão redefinidos a menos que as conexões sejam adequadas

  • Line - Conecta-se à linha anterior do circuito. Em outras palavras, com o disjuntor ativado, esses serão seus fios ativos
  • Load - Conecta-se às próximas tomadas da série. Qualquer coisa nesse sentido será protegida pelo GFCI

Além disso, certifique-se de não reverter o quente e o neutro.

    
15.01.2018 / 00:14

Com o GFCI, há um processo de duas etapas para conectá-los.

Passo 1 - você conecta apenas os terminais LINE - absolutamente nada em LOAD. (no entanto, se houvesse fios no lado LOAD, você pode deixar os seus fundamentos conectados, você não precisa desmontá-los. Os Grounds ignoram os GFCIs e nunca devem passar por um GFCI.)

Você obtém o GFCI funcionando perfeitamente e de forma adequada, assim antes de prosseguir . Certifique-se de que ele tenha energia, teste, reconfigure e forneça energia para LOAD. Aqui, isso realmente ajuda se for um dispositivo combo de receptáculos GFCI +, porque os soquetes estão no lado LOAD, e você pode plugá-los para testes. Incluindo um testador GFCI se você tiver um. (Os testadores do GFCI usam um mecanismo diferente para testar, portanto, seu teste não é redundante, mas eles só funcionam se houver um fio real conectado - se não, eles não funcionarão e não se preocuparão com isso.)

É muito importante que teste e redefina. Isto protege você de um erro crítico: conectando a fonte ao lado da LOAD. Se você fizer isso, os soquetes serão ligados (eles estão no lado LOAD depois de tudo) e passarão nos testes, mas o GFCI não funcionará, o testador GFCI não irá desarmar, e a energia não passará para o lado LINE.

Passo 2 - Desligue a energia novamente e, agora, conecte qualquer fiação que você esteja conectando aos terminais LOAD, se estiver fazendo isso. Então, novamente, ligue e teste os carregamentos downline, incluindo com um testador GFCI, se existir algum motivo.

    
22.01.2018 / 06:21