Não sei se entendi completamente o que você quer dizer com "torção". Você menciona uma curva de 45 graus. Essa é a curva do cotovelo? Por que uma "reviravolta" era necessária?
De qualquer forma, se estiver segurando, provavelmente ficará bem sob cargas estáticas, mesmo que a instalação não seja perfeita. No entanto, uma má articulação normalmente só se revela sob cargas dinâmicas mais extremas. Os picos de pressão ocorrem normalmente devido ao ar na linha ou ao golpe de aríete. Um teste de aceitação geralmente requer a aplicação de 150% da pressão de projeto à linha e a verificação de vazamentos (isto é, pressão de água hidroestática, não pressão de ar ... aplicar ar comprimido à linha pode ser bastante perigoso se algo falhar). Eu suponho que você não tem como fazer isso.
Então, o melhor que você pode esperar é que sua instalação seja adequada e tenha seguido o procedimento correto. No mínimo isso envolveria, rebarbação e biselamento da borda do tubo, aplicando quantidades suficientes de cimento no tubo e no encaixe, garantindo que o tubo esteja assentado completamente e uniformemente no encaixe (a fusão do tubo e do encaixe normalmente ocorre apenas nos locais mais apertados. porção do encaixe .... em outro lugar, há simplesmente uma ligação mecânica que é mais fraca).