Posso ligar um aquecedor de água e uma cama de bronzeamento no mesmo circuito de 220V?

3

Posso ligar um aquecedor de água e uma cama de bronzeamento no mesmo disjuntor de 220V. Eu moro em Ohio.

    
por steve 04.04.2016 / 20:27

2 respostas

O NEC de 2014 é adotado em Ohio .

Você precisa de um circuito dedicado para esses dispositivos: Geladeira, Freezer, Intervalo elétrico, Microondas, Esquentador, Lavadora, Secadora, Lava-louças / disposição de lixo, Fornalha, Bomba de calor, Ar condicionado (central e janela), Bomba de depósito, Banheira de hidromassagem / Sauna / Jacuzzi

Um forno requer um circuito dedicado. [422.12]

As unidades de habitação requerem pelo menos uma tomada para a área de serviço. [210-52 (f)] As tomadas do receptáculo de roupa em unidades de habitação devem ser alimentadas a partir de um circuito de ramal de 20 amperes. Tomadas de tomadas fora da área de serviço não são permitidas no circuito de lavanderia. [210-11 (c) (2)]

Se um eletrodoméstico é um tipo de plugue de acordes e excede 80% da classificação do circuito de derivação, é necessária uma tomada dedicada. Se o aparelho estiver fixado e classificado para mais de 50% do circuito derivado, esse circuito deve ser dedicado. [210-23 (a)]

Aqui está uma referência terrível, mas: link faz um bom ponto, "Uma boa regra é que, se tiver um motor, precisa de um circuito próprio. "

    
04.04.2016 / 20:46

Mesmo se você puder, não é de todo uma boa idéia. O resultado é que se o aquecedor de água estiver em um circuito de 30A, você NÃO PODERÁ fazer isso a menos que a cama de bronzeamento receba aprox. 6 amperes ou menos, o que é altamente improvável.

A carga máxima em um circuito de 30A é de 30A e a limitação é de 125% de uma carga contínua (um aquecedor de armazenamento deve ser considerado uma carga contínua, portanto, pouco menos de 24A para uma unidade de 4500 watts) carga não contínua.

210.19 Conductors — Minimum Ampacity and Size (A) Branch Circuits Not More Than 600 Volts. (1) General.

Branch-circuit conductors shall have an ampacity not less than the maximum load to be served. Where a branch circuit supplies continuous loads or any combination of continuous and noncontinuous loads, the minimum branch-circuit conductor size, before the application of any adjustment or correction factors, shall have an allowable ampacity not less than the noncontinuous load plus 125 percent of the continuous load.

    
04.04.2016 / 21:23