Instale o termostato Hive - energia do fio C

1

Estou instalando um termostato Hive Active. Meu termostato anterior era operado por bateria e não usava um fio C. No entanto, eu encontrei um fio azul, por trás do termostato, então eu usei isso como o fio C e o conectei ao novo termostato e ao terminal c do forno (também há outro fio no terminal C, não positivo Pelo que). Ao testar a tensão, todos os fios estão em 27 volts testando no forno. Eu também testei no termostato e todos estão em 27, exceto pelo Rh-C, que não está recebendo energia. Isso precisa de 24 volts para o termostato ligar ... o que estou perdendo? Obrigado

    
por Loren Churness 16.12.2018 / 00:23

1 resposta

Loren, é normal e aceitável para aparelhos controlados de 24 volts ter um transformador que forneça 27-28 volts. Então, quando o circuito está sob carga, a tensão pode cair alguns pontos e ainda fornecer a tensão necessária. O quinto fio azul deve funcionar bem como um todo e fazer seu novo stat funcionar bem. Não fique muito preso nessas voltagens que você está vendo.

    
16.12.2018 / 02:29