Ajuda com fiação inteligente do termostato

0

Instalando um termostato ecobee4. Tem um forno de 2 estágios com ac. Tinha um forno Trane instalado há alguns anos e só notei que ele está ligado entre W1-W2. Fio velho termostato foi de apenas 4, aparentemente HVAC cara não queria puxar um novo e só fiz isso para o segundo estágio cronometrado. Eu vou estar executando o novo fio e quero que ele seja realmente executado em dois estágios. A pergunta que tenho ao olhar para tudo é como eu entendo que o Y deve ser conectado a partir do termostato, da placa de controle do forno e da unidade de CA ao ar livre. E o outro fio AC conectado ao B / C no forno, que também será conectado ao novo ecobee. Não é assim que atualmente é. Atualmente, o Y no termostato vai diretamente para o outro fio da unidade CA não conectado ao B / C. A placa da fornalha não tem Y conectado a ela. Agora tudo funciona bem, ac no verão tem sido bom. É assim que eu deveria executar o novo ecobee4? O Y no forno não precisa ser usado? Obrigado.

    
por Tag0304 18.11.2017 / 08:56

1 resposta

A maioria dos novos fornos terá um terminal 'Y' no forno. No entanto, este terminal 'Y' não faz nada no local do forno. Na placa, é apenas um ponto de conexão. Essencialmente, o sinal Y origina no termostato, viaja no fio amarelo, passa direto pelo forno até o contator de partida no condensador de ar condicionado. Esse contator no condensador também precisa do B / C do forno. Esses termostatos de alta tecnologia também precisarão de um fio B / C comum, bem como dos fios de controle normais.

    
18.11.2017 / 22:35