Qual é o maior disjuntor que posso usar no painel de 100 ampères para alimentar um subpainel?

-1

Qual é o maior disjuntor que posso usar na minha caixa principal de disjuntores (serviço 100A) para alimentar meu sub painel no painel da garagem?

O sub painel é uma caixa de 100A que não possui um disjuntor principal. Se eu tiver 50A na parte principal, qual a altura que posso obter em ambos os painéis para obter a potência de que preciso sem criar problemas?

O disjuntor que alimenta a minha garagem agora é 50A com E18679 (ul) AWG 8 cu 3 CDR com fio terra AWG10 Hm-B 600volts conectando o sub ao principal.

Posso apenas mudar para um disjuntor maior no meu principal e colocar um grande o suficiente no meu sub-painel para manter meu soldador e compressor funcionando em um disjuntor, ou eu preciso de um disjuntor para cada um e qual tamanho deve colocar no principal para lidar com essas duas coisas? Que tamanho de disjuntores no sub-painel da garagem?

    
por Glenn A Davis Jr 25.03.2018 / 14:05

1 resposta

Considerando os fatos que você forneceu, seu tamanho máximo de disjuntor seguro é de 40 amperes.

Você já está sobrecarregado e precisa consertar isso. Isso se deve ao cabo 8 AWG que conecta os dois painéis. Os disjuntores protegem os fios e equipamentos . O cabo 8 AWG requer proteção de 40A. Acredito que rebaixar para 40A será uma inconveniência, mas também será devido a uma hipoteca de uma casa incendiada porque o seguro negou a reivindicação.

O fio terra sendo # 10 em vez de # 8 é permitido.

Se o tamanho do cabo fosse maior, você poderia usar um disjuntor maior.

  • 6 AWG de cobre / 4 AWG de alumínio podem ser tão grandes quanto 60A
  • 3 de cobre AWG / 1 de alumínio AWG permite um total de 100A.

Sim, você pode colocar um sub-painel de 100A em um painel principal de 100A. E, nesse caso, se o painel principal tiver terminais de passagem na parte inferior, você poderá tocar neles. Caso contrário, eles fazem "kits de ressalto de sub-alimentação", que encaixam como um disjuntor, mas são apenas lugs (não têm capacidade de sobrecorrente). Eles não são muito mais baratos do que os disjuntores reais, portanto, se o custo estiver dentro de 20%, use apenas um disjuntor adequado.

    
25.03.2018 / 23:05