Considerando os fatos que você forneceu, seu tamanho máximo de disjuntor seguro é de 40 amperes.
Você já está sobrecarregado e precisa consertar isso. Isso se deve ao cabo 8 AWG que conecta os dois painéis. Os disjuntores protegem os fios e equipamentos . O cabo 8 AWG requer proteção de 40A. Acredito que rebaixar para 40A será uma inconveniência, mas também será devido a uma hipoteca de uma casa incendiada porque o seguro negou a reivindicação.
O fio terra sendo # 10 em vez de # 8 é permitido.
Se o tamanho do cabo fosse maior, você poderia usar um disjuntor maior.
- 6 AWG de cobre / 4 AWG de alumínio podem ser tão grandes quanto 60A
- 3 de cobre AWG / 1 de alumínio AWG permite um total de 100A.
Sim, você pode colocar um sub-painel de 100A em um painel principal de 100A. E, nesse caso, se o painel principal tiver terminais de passagem na parte inferior, você poderá tocar neles. Caso contrário, eles fazem "kits de ressalto de sub-alimentação", que encaixam como um disjuntor, mas são apenas lugs (não têm capacidade de sobrecorrente). Eles não são muito mais baratos do que os disjuntores reais, portanto, se o custo estiver dentro de 20%, use apenas um disjuntor adequado.