Eu tenho uma saída NEMA 6-20 de 20 VCA de 20 V Tem três conexões de fio nele. Dois quentes e um chão. Há um cabo romex de quatro condutores (incluindo o terra) saindo da caixa. O que é feito com o fio branco neutro? Eu não acho que seja usado. Deve ser desconectado no painel de serviço?

    
por Rob Hylton 15.08.2018 / 14:46

4 respostas

A NEMA 6-20 não requer um neutro. O diabo está nos detalhes. Uma configuração NAMA 6-20 é para uma conexão de voltagem única de 240V. Se fosse ter um neutro a configuração seria uma voltagem dupla NEMA 14-20, 20A 120 / 240V.

Se você não precisa do neutro, basta prendê-lo e deixá-lo na caixa.

    
15.08.2018 / 17:59

Não corte o fio neutro nas duas extremidades. Você nunca sabe quando pode precisar. Apenas cubra-o em ambas as extremidades, em seguida, enrole-o de volta para onde ele entra na caixa.

O NEMA 6-20 é um conector legítimo e moderno.

src: HD

O NEMA 6-20 é exatamente o que parece: um rearranjo ligeiro do receptáculo duplex comum. Ele se encaixa nas mesmas caixas de junção, usa as mesmas chapas de cobertura, etc. Ele é normalmente usado em cargas de 240V, que são cargas geralmente muito grandes para serem alimentadas pelos limitados 1440 watts contínuos disponíveis em um receptáculo comum. O 6-20 pode suportar até 3840W contínuos ou 4800W intermitentes.

Se por razões de código você precisa de um receptáculo de 1 soquete 6-20, isso não é um problema.

src: GALCO

Se você precisar da mesma potência, mas sua máquina também precisar de alimentação de 120V por algum motivo, o NEMA 14-20 fará o trabalho. Você pode mudar para isso a qualquer momento, apenas conectando o neutro em ambas as extremidades. Este é um receptáculo volumoso, e não virá em duplex, e vai se esforçar para caber em uma caixa de 1 gangue.

    
15.08.2018 / 18:26

Primeiro - terminologia - romex não inclui o fio terra em sua contagem. Assim, se seu romex tem 4 fios, e eles são 2 quentes, um neutro, então tecnicamente é um fio de 3 + g e seria listado como algo como 10/3 (assumindo 10 awg)

Dito isso, meu entendimento é que, para novas instalações de 220A, quatro saídas de fio agora são obrigatórias e três fios só são permitidos para substituições.

Se sua caixa está alimentando um 3 + g para a tomada, então você deve instalar um plugue de 3 + g. Seu plugue 2 + g seria contra o código, já que deixar fios parcialmente conectados não é permitido, como eu o entendo.

    
15.08.2018 / 14:59

Eu não acho que seja uma violação de código ou um risco de segurança ter um condutor neutro não utilizado tampado na caixa com uma conexão a qualquer receptáculo NEMA que use apenas as duas pernas quentes. Você poderia desconectar o neutro no painel, mas algum especialista no código poderia informá-lo se isso é necessário ou aconselhável. Eu não faria a menos que dissesse que isso deveria ser feito.

Mudar para um receptáculo com um aterramento presumivelmente não funcionaria porque os aparelhos que seriam alimentados com o NEMA 6-20 teriam um plugue que não encaixaria um receptáculo com um neutro, eu acho.

    