3 hots, 3 neutros, 3 fundamentos; muito confuso

0

Nós temos um fazendeiro de 78 'aqui no Texas, acabamos de nos mudar e apenas substituímos todos os receptáculos / tomadas de energia. Então, eles eram complicados, alguns deles eram diretos, a sala foi dividida em dois circuitos, mas foi resolvida. Cheguei a um interruptor de luz na sala para substituí-lo por um interruptor de balancim e como eu desliguei percebi que o parafuso de solo, superior e inferior em terminais eram todos os fios pretos quentes. Após uma inspeção mais aprofundada, encontrei três neutros aparafusados juntos, e três terras todos os parafusos cobertos juntos. Eu os conectei no que eu achava que era exatamente o mesmo de antes e não funcionou. Eu decidi pegar uma caneta e papel e manter armadilha de todas as combinações possíveis e os resultados para descobrir onde estava o problema. Este interruptor controla a luz na sala, mas também alimenta a energia para o banheiro ao lado dela. Aqui estão os resultados.

Fio 1 - Fio, Fio 2 - Parte superior, Fio 3 - Fundo; Resultados [Luz: Não; Banheiro: Sim]

Fio 1 - Fio, Fio 2 - Parte Inferior, Fio 3- Superior; Resultados [Luz: Não; Banheiro: Sim]

Fio 2- Terra, Fio 3- Superior, Fio 1- Fundo; Resultados [Luz: Sim; Casa de banho: não]

Fio 2- Terra, Fio 3- Parte Inferior, Fio 1- Superior; Resultados [Luz: Sim; Casa de banho: não]

Fio 3 - Fio, Fio 1 - Topo, Fio 2 - Fundo; Resultados [Luz: Não; Casa de banho: não]

Fio 3- Terra, Fio 1 - Parte Inferior, Fio 2 - Topo; Resultados [Luz: Não; Casa de banho: não]

Então, parece que todas as combinações e eu não consegui fazê-lo funcionar. Eu estou querendo saber se é o switch-se ... É apenas um interruptor de rocker padrão, não a três vias.

A próxima coisa que eu tentei foi torcer os 3 hots juntos com um piggy preto de volta para o terminal de parafuso superior e torcer os 3 neutros juntos com um porquinho branco e correndo para o terminal de parafuso inferior e deixou o solo sozinho. [Resultado: Disjuntor desarmado]

Por último, adicionei um chumbo de cobre e torci-o com os 3 outros aterramentos e corri para o terminal de parafuso de aterramento. [Resultado: disjuntor desarmado]

Então, depois de tudo isso, ainda estou perdido e não consigo executá-lo. Por alguma razão, o AC também está neste circuito, mas ele estava funcionando perfeitamente, sem viagens com o interruptor anterior. Meu melhor palpite é que é o interruptor real, mas eu poderia usar alguma ajuda dos especialistas. Este é o primeiro dia em que minha esposa ou eu realmente fizemos algum trabalho elétrico e, embora tenhamos percebido muito, estou realmente perdido aqui ... Qualquer ajuda seria muito apreciada, obrigado!

*** Correção de toda a fiação existente e novos piggybacks são 12ga

    
por Jordan Mickelson 23.07.2017 / 07:49

2 respostas

O seu interruptor está bem

O switch é fine - ele só precisa ser conectado corretamente. Mantenha os neutros juntos, e troque o terra ao terminal terra (eu não tenho ideia de por que um fio preto aterrou em um parafuso de aterramento na configuração anterior, mas estava claramente errado). (Você pode desnudar seu pigtail branco 12AWG existente e reutilizá-lo para pigtailing o chão, BTW.) Em seguida, pegue a alimentação (3) eo banheiro (2) fios pretos (quentes) e porca-los juntos a sua pigtail preto, que terras em um parafuso quente do interruptor. Finalmente, aterre o fio preto restante no outro parafuso quente.

    
23.07.2017 / 07:57

Pare, pare a experimentação cega. A falha fatal é que uma vez que você faça o que você quer, você parará, e deixará isso assim não importa o quão perigoso isso agora o torne .

Você pode ter encontrado errado

A outra falha na sua abordagem é assumir que o trabalho anterior estava correto. Normalmente eu defendo isso, mas não quando 3 negros vão para 3 terminais em um interruptor!

As pessoas estão conectando fios quentes a motivos pelo amor de Pete! Você não é culpado pelo trabalho ruim do último cara, mas você precisa saber o que é certo para que você saiba errado quando o vir.

DIVIDE e conquiste

Não perca seu tempo tentando "ligar tudo de uma vez" como você fez acima, você tentou 6 combinações, porque você fez questão de usar all os fios. Perda de tempo. Divvy o trabalho em pedaços lógicos.

No seu caso, a melhor abordagem é notar que os aterramentos e os neutros estão configurados para que todos os hots estejam realmente quentes. Portanto, não pode doer unir dois juntos. SÓ DOIS. Tampe o órfão. 3 resultados possíveis:

  • nada
  • O interruptor da luz do banheiro
  • trabalha
  • a luz da sala está acesa

E aposto que você já descobriu que na configuração "nada", o preto órfão é o fornecimento. Grande vitória. Marca-lo!

Agora, aquele em que a luz do banheiro funciona - essa é a sua configuração final, exceto adicionar um pigtail à porca de arame. O pigtail e o dangler restante vão para o interruptor. Feito.

Ah sim, o chão. Faz o primeiro lugar. Por quê? Percepção. Quando você liga uma coisa por último, e isso faz com que ela falhe, você acha que é o problema. O aterramento adequado está correto por definição. Toda vez que você liga o chão por último e falha, o trabalho anterior é o problema , não o chão. Fazendo motivos primeiro coloca você na cabeça direita.

    
23.07.2017 / 19:00