Você não falou muito sobre o subpainel no prédio da piscina, e seria bom ter 100A na garagem, dados os planos que você tem, e os planos que os fabricantes de automóveis têm para os futuros veículos.
Então, eu simplesmente estenderei o circuito da piscina como 100A. Você pode fazer isso apenas com lugging - você não precisará adicionar um disjuntor volumoso no painel da piscina potencialmente pequeno, já que o disjuntor do painel principal de 100A alimentando a piscina também protegerá a corrida para a garagem , sendo todos 100A.
O alimentador de 100 A é tipicamente o Alumínio nº 1, a menos que você tenha uma mina de cobre, caso em que o cobre nº 3 será suficiente. Eu não sou um fã de cobre porque a maioria dos talões de emenda e subpelulares são de alumínio zincado, e por que introduzir metais diferentes e pagar mais pelo privilégio?
No painel da garagem, vejo uma necessidade de pelo menos 14 espaços (supondo que você se torne um compressor de 240V, serra de mesa e soldador, além de 4 circuitos de 120V mais dois carregadores de 240V EV). você pode fazer é curto-se em espaços do disjuntor, então pense grande - como 30 espaços.Você precisa de um interruptor de desligamento no subpainel da garagem, e geralmente as pessoas apenas selecionam painéis principais mas a classificação do ampère não importa < Os 30 painéis de espaço normalmente têm disjuntores principais de 150-200 A, o que é bom.
Nunca confie em disjuntores de 'material duplo' para resolver problemas de painel completo. Atualmente, a maioria dos disjuntores precisa ser AFCI e / ou GFCI, e estes simplesmente não estão disponíveis em material duplo.
Com certeza seria bom se o painel da piscina tivesse "canos" para conexão à garagem. Pense em mudar o painel da piscina para um com os lugs.