O disjuntor dispara a cada duas semanas

4

Eu tenho um disjuntor de 15A na minha caixa elétrica ligada à sala de mídia. A cada duas semanas, ele tropeça.

Comprei uma carga de amperagem / watts testador . As leituras mostram 4 - 4.5A total na minha sala de mídia ... menos de 15A. Eu suspeito de um dispositivo com defeito. Para complicar, o testador só pode ler determinados dispositivos. Não sei se tenho leituras precisas.

O testador não armazena a carga máxima ao longo do tempo. Só dá leituras instantâneas. Eu não posso olhar para o testador por semanas esperando que um problema ocorra.

Perder energia para o meu projetor é ruim. AFAIK também não possui dispositivos de montagem no teto. Existe uma ferramenta para me ajudar a reduzir o problema a um dispositivo específico?

    
por P.Brian.Mackey 12.05.2012 / 16:23

4 respostas

A única informação interessante aqui é quantos amplificadores estavam sendo puxados no circuito no momento em que o disjuntor estourou. Disjuntores, na verdade, tropeçam em calor , e um sinal de um disjuntor defeituoso é uma abertura inexplicável aleatória (tropeção).

Você poderia obter um Amprobe e assisti-lo enquanto um 'ajudante 'liga e desliga as coisas e simula a atividade normal na sala para ver, no entanto mais do que provavelmente uma das duas coisas está acontecendo:

  1. Você tem um mau disjuntor, apenas substitua
  2. Algo (bomba de depósito, talvez?) também está nesse circuito, chegando semanalmente e tropeçando nele

Então, se você for na rota Amprobe, você tem que estar lá apenas na hora certa para pegá-lo. O evento que causa a queda do disjuntor pode estar ocorrendo rápido o suficiente para que o testador não seja notado.

Substitua o disjuntor (ou substitua-o) primeiro e veja se o problema desaparece. Se isso não acontecer, descubra o que está chegando naquele intervalo que pode estar causando isso. Se o problema persistir e nada for suspeito, peça a um eletricista para dar uma boa olhada nele, você provavelmente terá um alimentador em algum lugar que entre em contato com a terra aleatoriamente.

    
12.05.2012 / 16:51

Concordo com @Steven. Total de seu circuito e ver onde você está na amperagem, se você não pode obter um medidor de Amp. Se você puder obter a potência de cada dispositivo no circuito, então você deve ter menos de 1800 watts.

Os disjuntores são projetados para tropeçar por dois motivos: viagens magnéticas como curtos e viagens térmicas, como o calor produzido a partir da amperagem. A magnetica geralmente tropeça rápido, mas não o tempo todo e a temperatura é atrasada, novamente não o tempo todo.

Verifique sua potência ou substitua o disjuntor. A menos que você tenha uma casa antiga com disjuntores que sejam obsoletos, o disjuntor deve ser relativamente barato.

    
13.05.2012 / 02:50

Embora o seguinte talvez seja mais improvável, certamente explicaria uma possível viagem. Você não sabe se esse disjuntor específico é um dispositivo de corrente residual (RCD) ou um GFI / GFCI para aqueles nos estados. Equipamentos de informática podem ser muito suscetíveis a vazamentos de terra / terra, o que, na verdade, pode causar tropeções indesejadas.

    
12.05.2012 / 20:03

Primeiro eu descobriria exatamente quais cargas estão no circuito, adicione as correntes da placa de identificação (ou potência). 120 watts é aproximadamente igual a 1A. Você pode ir até 12A ou ~ 1400 Watts em um circuito de 15A. Um disjuntor pode ser usado até 80% do seu valor nominal. Em seguida, pense em quais dispositivos estão ligados quando o disjuntor dispara, hora do dia, etc. e veja se você pode correlacionar qualquer recurso comum. Meça a corrente com um Amprobe como Tim sugere, se puder.

Dependendo da corrente da carga, dependerá de quão rápido o disjuntor desarma. Eles são dispositivos de viagem "Time over current", o que significa que quanto mais corrente a falha for, mais rápido o disjuntor irá desarmar. Você poderia ter uma carga de 18A, e isso pode levar de 5 a 10 minutos para desarmar um disjuntor de 15A. Uma coisa é certa, você precisa encontrar esse problema. Sobrecargas repetidas farão com que a fiação no circuito aqueça. Isso pode causar expansão e contração nas juntas elétricas - parafusos, porcas, etc. Quando se soltam, cria um caminho de alta resistência e aquece ainda mais. Se você não consegue encontrar o problema, você realmente precisa chamar um eletricista.

Esta resposta mostra um gráfico de como um típico disjuntor da casa reagirá. Observe a ~ 120% da carga nominal que pode levar até 1000 segundos para desarmar o disjuntor.

    
12.05.2012 / 18:38