Como consertar uma tomada GFCI com um parafuso de aterramento solto (verde)?

0

Eu tenho um contratado para fazer um trabalho de cerâmica e ele tirou algumas tomadas do GFCI. Acho que ele deve ter usado uma furadeira elétrica para soltar os parafusos e um dos parafusos verdes caiu. Não voltaria. Agora tenho 2 tomadas GFCI sem terra.

Parece que o parafuso deve parafusar um pequeno prato dentro da tomada, como um parafuso em uma porca. Como o parafuso está completamente desligado, não está ligado a nada. Existe uma maneira de consertar isso?

    
por some user 18.02.2017 / 05:09

2 respostas

Consegui consertar isso!

Parece que há também um pequeno orifício para o fio terra Push-In e que deve ser apertado com o parafuso. O buraco de entrada me deu uma oportunidade. Eu primeiro alinho os orifícios interno e externo agitando gentilmente o receptáculo. Em seguida, insiro uma agulha, em lugar do fio terra, através do orifício de encaixe para aplicar pressão na placa furada pequena por dentro. Finalmente, eu aperto o parafuso. Bom como novo!

    
18.02.2017 / 06:22

Olhe para o fim do parafuso, se ele tiver flaired, ele foi projetado para não sair e, sem colocar a ponta para baixo, o parafuso pode não voltar. Os grandes armazenadores normalmente carregam parafusos de aterramento verdes que têm um pequeno corte. a ponta isso ajuda a formar tópicos. Eu costumo comprá-los nos anos 100, mas acho que lembro de ter visto pacotes pequenos com 5 a 10 dólares por um dólar ou dois. Estes podem ser usados para substituir o parafuso que foi removido.

    
18.02.2017 / 05:42