LEDs em uma luminária com várias lâmpadas apenas quando são instalados ao lado de uma única lâmpada incandescente de 60W

1

Eu tenho uma luminária de teto estilo "Sputnik" que aceita cerca de 12 lâmpadas. Eu instalei 12 lâmpadas LED no aparelho. No entanto, o aparelho era muito brilhante com 12 LEDs, então eu instalei um interruptor de dimmer mais tarde naquela noite. As lâmpadas LED devem ser reguláveis e as análises da Amazon para os LEDs indicaram que as pessoas estavam obtendo sucesso com os dimmers Lutron e Leviton. Eu comprei um dimmer inteligente Leviton Decora.

Depois de instalar o dimmer, descobri que as lâmpadas LED não escureciam, só ligavam ou desligavam. Eu verifiquei que o aplicativo Leviton tinha o tipo de lâmpada definido como 'LED'. Para solucionar o problema, decidi remover uma das lâmpadas LED e substituí-la por uma lâmpada incandescente de 60W. Eu sabia que a lâmpada incandescente seria capaz de escurecer.

Para minha surpresa, não apenas a lâmpada incandescente escureceu, mas os outros LEDs também começaram a diminuir. Se eu remover a incandescente, os LEDs param de escurecer. Se eu instalar uma incandescente de 20W, os LEDs não se apagam. É somente quando eu instalo a incandescente de 60W que todos os LEDs começam a escurecer adequadamente.

Como é possível que os LEDs apenas diminuam quando uma única lâmpada incandescente de 60W é instalada no mesmo equipamento?

Edit: estas são as lâmpadas LED (6W cada) e esta é a Interruptor dimmer Leviton Decora (máximo de 300 W para LEDs, máximo de 600 W para incandescente.

    
por Elliot B. 15.01.2018 / 06:14

1 resposta

Em geral, os dimmers têm carga mínima e máxima. A razão mais comum para as cargas baixas não diminuírem, é que elas estão abaixo do mínimo para o dimmer funcionar. Adicionando mais carga, o dimmer começa a funcionar corretamente. Isso é mais explicado pela iluminação fabricante Lighting Services Inc (LSI):

Minimum Loads

Dimmers have minimum load requirements because if the LED load isn’t drawing enough current to keep the dimmer’s switching elements closed, the dimmer will have unpredictable behavior. This behavior can include flickering, reduced dimming range, flashing when off, or not even working at all.

Dimmers that are designed for incandescent loads tend to have a larger minimum load requirement because incandescent fixtures generally have higher wattages than LED fixtures. This means that these dimmers will most likely require multiple LED fixtures to meet the minimum load requirement. Testing is necessary to determine the exact number of LED fixtures needed for each incandescent dimmer. Dimmers that are designed for LED loads usually have a lower minimum load requirement and typically only require one or two fixtures. The LED minimum load rating for LED load dimmers is usually given in number of lamps instead of Watts (W) or Volt Amps (VA).

De acordo com a página de produtos Leviton para o dimmer wi-fi DW6HD-1BZ:

It uses the latest generation of Leviton’s dimming technology for smart lighting control for a single LED bulb in a hallway or a strand of holiday lights, ensuring LEDs do not glow when off.

Com base nisso, deve ser possível realizar o escurecimento de baixa faixa de cargas de LED de baixa potência com este dimmer.

A folha de instruções que acompanha o dimmer faz referência a uma lista de lâmpadas LED e CFL compatíveis no site da Leviton, cuja versão de 2015 encontrei aqui: link

Com base no título do produto Amazon para as lâmpadas que você comprou, que contém a frase gramaticalmente incorreta, "Light For Decorate Home", posso supor que essas lâmpadas não serão de um dos fabricantes que a Leviton testou e confirmou como compatível.

Dito isto, a mesma página lista os dimmers Leviton IPL06-10Z, DSL06 e VP0SR-1LZ como compatíveis com aquelas lâmpadas. Dado que a Leviton é uma marca bem respeitada, minha recomendação seria confiar em suas declarações sobre as do fornecedor / fornecedor e comprar novas lâmpadas que a Leviton liste como compatíveis. Se você não deseja fazer isso, pode optar por entrar em contato com a Leviton e procurar suporte técnico com base na incapacidade do dimmer de atender à descrição acima.

    
15.01.2018 / 20:46