Eu moro em um complexo de apartamentos e cada apartamento tem seu próprio aquecedor de água quente. Se eu virar a pia da minha cozinha primeiro, não receberei água quente até que outra torneira do banheiro esteja ligada. Então, quando o banheiro fica quente, a cozinha imediatamente fica quente. Vice-versa para a pia do banheiro primeiro e depois para a pia da cozinha.

O gerente da propriedade alterou a válvula misturadora e ainda não obteve resultados.
Qualquer ajuda seria muito apreciada.

    
por Harriet 30.08.2018 / 04:50

2 respostas

Eu diria que você tem um aquecedor de água sem tanque com uma vazão mínima.

Se suas torneiras também têm bicos de baixo fluxo (agora exigidos por lei na Califórnia), é possível que uma única pia não acione o aquecedor de água sem tanque.

    
30.08.2018 / 05:59

Verifique as telas do aerador em todas as suas torneiras para ver se estão conectadas. Isso restringiria o fluxo e poderia colocá-lo abaixo do mínimo para um aquecedor sem tanque.

Se você tem uma banheira, geralmente não são equipados com um restritor de fluxo e, portanto, eu diria que a banheira cheia daria água quente. Mas os chuveiros são geralmente equipados com um restritor de fluxo e, portanto, eu diria que o chuveiro pode não fornecer água quente. Isso?

Verifique as instruções do aquecedor sem tanque para ver se há um ajuste que reduza o fluxo mínimo necessário para que ele seja ligado. Normalmente, a torneira da cozinha não é tão baixa quanto um banheiro.

    
31.08.2018 / 00:41