Usando metade de um circuito bifásico de 240v como um circuito monofásico de 120v (EUA)

0

Normalmente, quando vejo um dispositivo de 240V, ele é conectado ao seu próprio disjuntor de dois pólos, com cada polo conectado a uma fase diferente de 120V (para fornecer um total de 240V). Se houver um dispositivo de 120v no mesmo local, ele será conectado a um disjuntor unipolar separado, que ele geralmente compartilha com outros dispositivos de 120v.

Se um neutro fosse conectado junto com as duas fases no circuito de 240v descrito no meu primeiro parágrafo, qualquer fase poderia ser usada junto com o neutro para alimentar um dispositivo de 120v. Se não houvesse outros circuitos de 120v próximos (e com capacidade suficiente), isso poderia custar menos do que deixar o circuito de 240v por si só e adicionar um disjuntor separado, quente e neutro para o dispositivo de 120v.

Por que o cenário descrito em meu segundo parágrafo é incomum na prática? Existem problemas de segurança ou código elétrico que eu desconheço?

Obrigado!

    
por Lily Finley 14.03.2015 / 20:22

5 respostas

Se eu leio sua pergunta corretamente, você quer que ambos tenham saídas de 120V e 240V saindo do mesmo disjuntor tandem. A maneira compatível com o código para fazer isso é adicionar um subpainel no final da alimentação de 240 V e depois separar os disjuntores alimentando as tomadas de 240 V e 120 V.

Eu acredito que é contra o código ter ambas as tensões de tomadas alimentadas diretamente pelo mesmo disjuntor.

Por causa da bitola dos fios que saem, você provavelmente não pode aumentar a corrente do disjuntor existente. Se seu circuito atual fosse 240V 30A, você alimentaria isso em um subpainel (60 amp provavelmente será o menor que você encontrará). Dentro do painel secundário, você teria outro disjuntor de 30 ampères em tandem alimentando a tomada de 240V e disjuntores de 15 ou 20 ampères alimentando as tomadas de 120V.

Você precisará tomar cuidado para não sobrecarregar o disjuntor original de 30 A, mas se o fizer, o disjuntor girará e nenhum dano será causado, a fiação será protegida.

    
15.03.2015 / 00:41

O problema em fazer isso é que você pode ter, digamos, um disjuntor de 30 A na linha de 240V, que pode ser de 10g, e você sai em uma fase com um circuito de 120V com fio de 14g. o disjuntor do amplificador é alto para o fio de 14g, que então não está protegido contra o derretimento.

Os EUA mudaram para o serviço de 4 fios de 240V, para acomodar aparelhos que possuem componentes eletrônicos internos de 120V.

    
17.03.2015 / 03:36

A maneira que eu li sua pergunta foi se um existente 240/120 estava sendo usado, por que não é comum utilizá-lo para dois circuitos de 120V?

Bem, na verdade, é uma prática comum.

Um cenário comum é para uma residência ter um circuito de faixa não utilizado de 240/120 três fios (dois pontos de aterramento não aterrados + 1 terra) não utilizados dois pequenos circuitos de 120V. Isso é coberto pelo 2014 NEC 210.24 sob o termo tap condutores e tem regras muito específicas a serem seguidas.

Outro cenário é usar um 240/120 30A # 10 de 4 fios não utilizado (dois hots não aterrados + neutro + terra) e transformá-lo em um circuito ramificado de vários fios, MWBC para breve. O instalador removerá o disjuntor de 30A e instalará um disjuntor de 20A de dois pólos e rotulará novamente o disjuntor para suas cargas correspondentes.

Tenha em mente que há muitos requisitos de código ao adicionar novos circuitos. Em geral, por exemplo,

  1. Disjuntores duplos são necessários com um MWBC. (3 pólos também, mas raramente uma situação residencial).
  2. A maioria dos novos cabos de 120V requer proteção GFCI e / ou AFCI e, embora eles façam disjuntores GFCI / AFCI de dois polos, eles podem ser mais caros.
12.03.2017 / 17:35

O que você está descrevendo é aceitável e deve estar em conformidade com o código NEC.
Em algumas circunstâncias, um circuito de 120V requer um disjuntor bipolar. Se 3 romex de fio for usado como um circuito derivado para fornecer dois circuitos de 120V (fio preto, vermelho e branco), um disjuntor de dois pólos deve ser usado para que todos os fios não aterrados no circuito ramificado sejam desconectados simultaneamente.

Tenha em mente que o propósito principal de um disjuntor em uma residência nos EUA é proteger a fiação da casa no caso de sobrecarga ou curto-circuito. Mais comumente, um painel de disjuntor residencial terá disjuntores de 15 e 20 ampères para tomadas de conveniência típicas de 120V. O fio # 14 AWG pode ser usado para circuitos de 15 ampères e o # 12 AWG é usado para circuitos de 20 ampères. Não use o # 14 AWG em um disjuntor de 20 Amp.

    
14.03.2015 / 21:07

1) O dispositivo 120 teria um neutro comum como o dispositivo de 240v que é bom se o neutro e a segunda fase não forem dependentes do dispositivo para continuidade (os condutores devem ser emendados sem passar pelo dispositivo). Circuitos que dependem de dispositivos fora do ramo, para funcionar, são contra o código a partir de 2011.

2) A fase 240 requer a oscilação direta do pecado, a fim de fornecer um 60hertz mesmo. Qualquer carga em uma fase do circuito 240 não compartilhada com a fase secundária causará um retorno desbalanceado na fase recíproca. Isso não será um problema para uma bobina de resistência ou carregar dispositivo fundido; Motores e eletrônicos sensíveis não vão gostar nada disso. Não há regulação de código em cargas desbalanceadas de 240/480 / 720v ou 2 / 3ph, apenas trabalho elétrico ruim. Somente o julgamento dos antigos deuses elétricos os aguardará por suas transgressões.

3) Regulamentos do GFCI / AFCI. Todos os disjuntores não funcionam com cargas de aparelhos e inferiores a 30 A devem ter um disjuntor de função AFCI / GFCI Dual. (Interruptor de circuito de falha de arco / Interruptor de falha de aterramento) Este dispositivo mede a voltagem de retorno retornada recebida na fonte de energia (o painel) do neutro e a compara com a tensão que sai do disjuntor. Se alguma vez a variação entre quente e neutro exceder 5mA, os dispositivos assumem que existe um curto para aterrar em algum lugar e o dispositivo quebra o circuito. A execução de um dispositivo 120 em um circuito 240 o deixaria desprotegido e isso é contra o código a partir de 2014.

4) Circuitos dedicados para qualquer carga de eletrodomésticos; excluindo lava-louças, triturador de lixo e qualquer carga de aparelho abaixo de 600W.

    
12.03.2017 / 15:49