Quais são as regras para fazer seus próprios KOs de conduíte em caixas de junção não metálicas?

1

Algumas caixas elétricas da América do Norte (geralmente não metálicas) não possuem canais, já que foram projetadas unicamente para prender o cabo NM. Infelizmente, alguns dispositivos (a série RIB de relés fechados, listados pela UL, por exemplo) use seu próprio gabinete com um bico de conexão fornecendo uma ligação à caixa à qual estão conectados.

Alguém precisa de um orifício de canal fornecido na caixa para prender um conduto não metálico (bico) a ele, ou pode perfurar um orifício de tamanho apropriado na caixa e, em seguida, usar uma contraporca não metálica para fixar o conduto a a Caixa? Quais disposições do Código se aplicam?

    
por ThreePhaseEel 04.01.2016 / 00:30

1 resposta

Não há problema em fazer um buraco no plástico, na verdade, muitos deles nem vêm com nocautes - por exemplo

link

As caixas zip e outras com clipes NM integrais - Eu duvido que elas estejam listadas para uso com o canal, mas mesmo que elas sejam, eu usaria uma como aquela ligada acima.

    
04.01.2016 / 04:32