GFCI e saídas “normais”

0

Quando as tomadas do GFCI perdem energia, algumas das minhas saídas "normais" também se apagam. Quando eu reconfixo os GFCIs, essas saídas "normais" também retornam ao poder. Essas saídas "normais" são consideradas aterradas?

    
por Rosemary 09.09.2015 / 03:14

2 respostas

As tomadas "normais" que perdem energia foram conectadas aos terminais LOAD (ou seja, a jusante) do GFCI - se elas estiverem em um local que requer proteção GFCI, isso é normal de se encontrar.

Eles são considerados equivalentes a tomadas aterradas para fins de proteção contra choques; no entanto, sem saber como eles estão realmente conectados, não sabemos se eles estão de fato aterrados ou não.

    
09.09.2015 / 03:39

A proteção de falta à terra assegura que a corrente que retorna pela sua linha neutra seja igual à corrente que está sendo traçada através de sua linha direta, isso não significa necessariamente que uma linha de aterramento esteja presente. Essa proteção não é o mesmo que aterramento, mas é semelhante. Aterramento principalmente protege contra o curto-circuito de um dispositivo que tem um cabo de 3 pinos. É limitado principalmente ao curto-circuito do próprio dispositivo, porque o fio de aterramento deve ser conectado ao material condutor que está causando o curto, enquanto um GFCI protege você contra quase todos os curtos circuitos (exceto um curto-circuito para neutro, conforme Tester101 aponta , mas isso deve ser tratado pela proteção contra sobrecorrente). É por isso que os GFCIs são necessários em banheiros e cozinhas onde a água pode atuar como um condutor não aterrado. Embora ofereça proteção mais ampla, teoricamente, um GFCI é um pouco mais lento que a proteção de aterramento (mas ainda é rápido o suficiente para fornecer proteção contra choques), por isso é uma boa ideia ter ambos para redundância.

As tomadas normais não-GFCI conectadas a jusante em série com uma tomada GFCI serão protegidas pela ação GFCI daquela tomada. Na verdade, você pode comprar disjuntores GFCI que fornecem proteção a todo o circuito.

Assim, concluindo, suas tomadas "normais" podem ou não ter proteção de aterramento, mas o GFCI está fornecendo a mesma proteção efetiva. Dito isto, quanto mais proteção, melhor, então ainda verificaria a proteção de aterramento com um pouco de gadget como este . Se eles não estão de castigo, eu ficaria nervoso com a idade deles e / ou com a obra.

    
09.09.2015 / 04:04