Preciso de um disjuntor no painel principal para o sub-painel?

0

Não tenho espaço de disjuntor no painel principal de 200 ampères. Eu gostaria de definir um subpainel de 100 amp com seu próprio disjuntor. Posso conectar o sub-painel aos terminais da entrada principal no painel de 200 amp?

    
por Guenther Paul 28.08.2015 / 03:15

2 respostas

Eu vou lhe dizer com 100% de certeza que você NÃO PODE fazer isso. Período.

É uma violação grave de código e uma questão de segurança para que o novo alimentador 100A não seja usado.

    
28.08.2015 / 04:31

Você tem duas soluções fáceis. Você pode puxar dois disjuntores do painel principal e transferi-los para o sub. Ou você pode substituir 4 disjuntores por disjuntores de meia altura para abrir espaço e liberar a conexão com o novo painel.

    