Fiação do sistema da Honeywell Zone

1

Eu tenho um sistema Goodman HVAC que é dividido em três zonas. Eu queria atualizar para termostatos programáveis, então eu peguei três Honeywell RTH8580WF. Lendo as descrições, notei que elas precisam de uma conexão de fio C. Eu olhei sob os termostatos atuais, notei que não havia um fio C, mas havia vários fios não usados, então imaginei que poderia ligá-los na placa da zona.

Eu abri o painel da zona, um EMM-3 da Honeywell, e depois de olhar em volta, estou um pouco confuso.

Infelizmente, não havia como capturar as etiquetas nos blocos de fiação, mas aqui está uma foto do manual.

Eu fiz bastante trabalho de fiação na minha vida para entender o básico, mas não consigo descobrir o que o instalador fez com as conexões de fio C para os termostatos (os blocos na parte inferior). Ele aparentemente correu jumpers (os fios brancos) do terminal C para termostato 1, 2 e 3 e, em seguida, conectou-os ao fio azul para a esquerda (que eu acho que está fornecendo energia para a placa de HVAC por algum motivo), e então também está conectado ao terminal do relé de calor através do resistor. Não há nada no manual de instalação sobre como fazer esse tipo de conexão.

Eu fiz algumas pesquisas para ver se havia outros exemplos de trabalhos de fiação EMM-3 por aí e todos se parecem muito com o diagrama de fiação, um fio por terminal.

Alguma opinião sobre o que está acontecendo aqui? Deveria ser seguro colocar apenas um fio adicional das linhas do termostato no bloco C para cada um junto com os jumpers de arame branco que já estão lá?

    
por Dave 13.12.2016 / 00:17

1 resposta

Remova os jumpers, eles são supérfluos

Ela aparece no manual de instalação do controlador de zona que os terminais C dos termostatos são conectados internamente ao fio C que entra na placa a partir de sua fonte de alimentação de 24 VCA. Isso significa que os fios de jumper branco entre os terminais da zona C e o fio C azul do forno podem ser completamente removidos e seus fios C ligados em seu lugar.

Quanto ao resistor de 1K? Alguém pensou que essa unidade roubou a energia, eu acho, e colocou isso lá para fornecer uma carga de desvio para evitar operação errática. Eu removeria e ficaria de olho no sistema - se não funcionar mal depois de uma semana ou duas sem ele, eu diria que quem quer que o tenha colocado era um membro de um culto de carga que rouba energia.

    
13.12.2016 / 01:07