Fechar os respiros do crawlspace é a última coisa que você quer fazer (IMHO).
Se você quiser melhorar a ventilação "natural" para o espaço de rastreamento, isso ajudará (muito) a evaporação da umidade e evitará a retenção do molde. Um espaço húmido (ar estagnado), é um ambiente muito bom para o mofo se fixar e crescer (espalhar).
Se você realmente quiser parar (ou pelo menos reduzir bastante) a umidade que entra no espaço de rastreamento do solo por baixo, você precisa colocar algum tipo de barreira física, por exemplo
- Laje de concreto colocada em cima de um DPM .
Depois de ler um pouco sobre " Espaço de rastreamento condicionado ", vejo que é deve ser projetado e construído para ser seco, quase como um porão "tradicional":
Crawl spaces must always have a drying mechanism. One of the most effective ways to provide a drying mechanism to a crawl space is to condition a crawl space by heating and cooling the crawl space as if the crawl space is included as part of the home. Air must be supplied to the crawl space from the home in order to provide this conditioning. This air can be returned back to the home or it can be exhausted.
Crawl spaces must always have a ground cover that prevents evaporation of ground moisture into the crawl space. There are many ways to provide a durable ground cover or liner. The option used depends on the resources available, the frequency of people entering the crawl space to either store possessions or to maintain equipment. One of the most effective is 6 mil sheet polyethylene that has taped/sealed joints and that is attached to the crawl space perimeter walls. This ground cover must be continuous through piers and supports.
Crawl space perimeter walls should also be insulated.
As citações acima vêm de Espaço de rastreamento condicionado Construção, desempenho e códigos (link direto para PDF).
Comment by Matt Chambers: Obviously a sealed moist space is bad, but what's bad about a sealed dry space, kept dry by a dehumidifier which drains outside the crawlspace?
Acho que você (ou qualquer outra pessoa em uma situação doméstica) acharia quase impossível selar & mantenha um espaço suficiente para que os problemas não se desenvolvam, ocorra ...
Eu sou corrigido, se o espaço de rastreamento foi projetado e construído como um "Espaço de Rastreamento Condicionado" em primeiro lugar, ou foi adaptado para agir como um (embora eu imagino que a opção "retrofit" aparece em um custo razoável, portanto me faz pensar se é um projeto que vale a pena empreender), então seria seco o suficiente e ventilado adequadamente para evitar que o espaço desenvolvesse problemas ...
Exemplo relacionado ao texto excluído acima: No Reino Unido durante os anos 60, 70 e & no início dos anos 80, "todo mundo" estava fechando suas casas, cobrindo as aberturas de tijolos, bloqueando as aberturas do telhado com isolamento, etc.
Então, em meados dos anos 80, eles finalmente descobriram, perceberam que tais práticas eram ruins para o próprio prédio e seus habitantes.
Hoje em dia, no Reino Unido, sob o Regulamento de Construção, qualquer tipo de sistema de ventilação não deve ser bloqueado, coberto ...
Na verdade, o Regulamento de Construção aumentou a quantidade de ventilação "natural" que um edifício necessita, juntamente com maiores requisitos de isolamento térmico, ou seja,
Tudo se resume a fazer um bom equilíbrio entre a ventilação e o isolamento, que é vital para um edifício saudável e proporcionar um ambiente saudável para os habitantes da região ...
Comment by Matt Chambers: But in that case I still want to know how fast moisture comes out of dry ground.
Desculpe, eu não acredito que alguém possa dizer a você, sem primeiro fazer alguns testes no solo sob seu espaço de rastreamento ou pelo menos fazer uma avaliação completa do solo e do solo / ambiente ao redor, por exemplo
-
Que tipo de solo você tem?
-
Quão alto ou baixo é o lençol freático em sua área.
-
Quantas chuvas anuais você recebe em um ano médio.
-
Quais são seus padrões climáticos médios em um ano médio?
-
Etc.
Acredito sinceramente que existem atualmente muitas variáveis (incógnitas) para dar uma resposta realista a essa pergunta em particular.