Deve haver uma falha nos fios de carga downstream em algum lugar. Esta falha está causando uma detecção de desequilíbrio pelo GFI entre a corrente nos fios de carga LINE e NEUTRAL.
Coisas que você pode experimentar:
Desconecte os fios que alimentam as saídas de fluxo descendente nessas tomadas e os fios no circuito da lâmpada. Isso deve incluir desconectar qualquer coisa que possa estar conectada a essas tomadas. Se isso permitir que o GFI seja reinicializado, você saberá que a falha está em um desses fios ou circuitos downstream. Você poderia então se reconectar uma carga de cada vez na tentativa de localizar o fio ou a tomada que faz com que a GFI congele na posição de falha.
Se, no teste inicial acima, o GFI ainda persistir em permanecer resetado, então você sabe que há uma falha em algum lugar entre a conexão do fio de carga do GFI e o final desse fio (que não deve ser conectado a nenhuma carga) se você tivesse desconectado corretamente cada carga).
A falha nos circuitos pode ser uma má tomada, má conexão da lâmpada, instalação incorreta da lâmpada ou mau dispositivo conectado a uma das saídas a jusante. Também é possível que a falha possa ser causada por um prego ou parafuso em algum lugar que tenha penetrado em um dos cabos de fiação ou o isolamento do fio em algum lugar tenha sido cortado ou perfurado pela borda afiada de uma caixa elétrica de metal.
Sim ... é possível que a falha que está causando esse problema possa ter existido na situação anterior antes de você inserir a nova GFI na imagem.
Há também a remota possibilidade de que a nova saída da GFI em si seja ruim, embora isso pareça improvável devido aos testes que você já realizou.