O novo receptáculo GFI não será reconfigurado após a conexão dos fios de carga

1

Estou substituindo um antigo receptáculo por uma nova unidade GFI. Há um total de três saídas e uma luminária neste circuito. Tudo estava funcionando de antemão, mas estou colocando um pequeno refrigerador na garagem e como essa saída é bem antiga, pensei em substituí-lo; com uma tomada GFI.

Quando eu conecto os fios da linha na tomada, ele tem energia. Eu reinicializo a tomada da embalagem e ela funciona bem. Eu apertei o botão de teste e ele desligou a energia. Em seguida, pressionei o reset e ele restaurou a energia. Tudo bem.

Em seguida, conectei os fios de carga à saída para alimentar o restante do circuito. Tudo ganha poder. Ok

Para testar novamente, pressionei o botão de teste e a energia foi cortada. Ok.

Agora, pressionei o botão de reset para restaurar o circuito, mas o botão de reset não será redefinido. Se eu desconectar os fios de carga, a tomada funciona bem.

Eu puxei as outras duas tomadas e elas parecem estar conectadas corretamente. Tudo estava funcionando antes de eu puxar este receptáculo. O novo GFI parece estar funcionando corretamente.

O que mais poderia estar causando esse GFI se recusar a redefinir quando conectado em linha com os outros pontos de venda?

    
por Chris 02.12.2014 / 06:29

1 resposta

Deve haver uma falha nos fios de carga downstream em algum lugar. Esta falha está causando uma detecção de desequilíbrio pelo GFI entre a corrente nos fios de carga LINE e NEUTRAL.

Coisas que você pode experimentar:

Desconecte os fios que alimentam as saídas de fluxo descendente nessas tomadas e os fios no circuito da lâmpada. Isso deve incluir desconectar qualquer coisa que possa estar conectada a essas tomadas. Se isso permitir que o GFI seja reinicializado, você saberá que a falha está em um desses fios ou circuitos downstream. Você poderia então se reconectar uma carga de cada vez na tentativa de localizar o fio ou a tomada que faz com que a GFI congele na posição de falha.

Se, no teste inicial acima, o GFI ainda persistir em permanecer resetado, então você sabe que há uma falha em algum lugar entre a conexão do fio de carga do GFI e o final desse fio (que não deve ser conectado a nenhuma carga) se você tivesse desconectado corretamente cada carga).

A falha nos circuitos pode ser uma má tomada, má conexão da lâmpada, instalação incorreta da lâmpada ou mau dispositivo conectado a uma das saídas a jusante. Também é possível que a falha possa ser causada por um prego ou parafuso em algum lugar que tenha penetrado em um dos cabos de fiação ou o isolamento do fio em algum lugar tenha sido cortado ou perfurado pela borda afiada de uma caixa elétrica de metal.

Sim ... é possível que a falha que está causando esse problema possa ter existido na situação anterior antes de você inserir a nova GFI na imagem.

Há também a remota possibilidade de que a nova saída da GFI em si seja ruim, embora isso pareça improvável devido aos testes que você já realizou.

    
02.12.2014 / 11:07

Tags