A luminária não liga

0

Com o disjuntor principal ligado (que lê 120 volts), estou lendo apenas 98 volts no interruptor de luz e a luz não liga. FYI o disjuntor principal é 150 pés do interruptor de luz. 98 volts são suficientes para operar uma luz de 120 volts?

    
por Charles Brumbelow 27.09.2015 / 16:34

1 resposta

98 volts é uma queda significativa acima de 150 pés. Isso provavelmente indica uma conexão com falha, possivelmente com arco. Arcar é risco de incêndio e você deve ter apenas um disjuntor para ajudar a localizar a falha, caso contrário, deixe-a desligada até que seja corrigida. Para localizar a falha, verifique todas as junções entre o disjuntor e mude para a queda de tensão, fios soltos ou escurecimento dos fios.

Para a luz, normalmente 98 volts serão suficientes para ver alguma luz na maioria das luminárias, particularmente lâmpadas incandescentes. O que está faltando é quantos amplificadores estão se movendo através dos fios. Você pode ler a tensão fantasma da fiação que está sendo executada muito próxima ou uma leve voltagem de arco, mas com poucos amplificadores. Sem ambos, a luz não funcionará.

    
27.09.2015 / 16:46