Bobina do motor com ventilador ruim
Os fornos normalmente têm motores de ventilador de múltiplas velocidades e usam velocidades diferentes para diferentes modos. Se a bobina da velocidade que o calor usa estiver morta, isso causaria o problema que você está vendo.
Você pode usar um ohmímetro (ou multímetro ajustado para medir a resistência) para verificar se as bobinas do motor estão boas. Você terá que medir a resistência de cada bobina (enquanto estiver isolado do resto do sistema) e comparar os resultados com os valores listados pelo fabricante.
Placa de controle ruim
Existem algumas coisas que podem dar errado no painel de controle, o que pode levar ao problema que você está vendo. A primeira coisa a fazer é determinar se a energia está sendo enviada para o motor.
THIS IS DANGEROUS
Since you'll be working on a live HVAC system, this testing can be dangerous. If you're not comfortable, please contact a local licensed HVAC technician.
Configure o multímetro para medir a tensão CA e conecte o terminal comum ao terminal neutro no sistema. Segure o interruptor de bloqueio da porta para que o sistema tente disparar. Quando os queimadores acenderem, ouça atentamente para ouvir os relés se fechando.
A maioria dos fornos usa temporizadores para atrasar o soprador, para permitir o aquecimento do trocador de calor. Quando o atraso predefinido tiver decorrido, um contato deve fechar e enviar energia para o terminal HEAT no painel de controle.
Coloque o outro condutor do multímetro no terminal HEAT e veja se você recebe uma leitura de voltagem. Se você fizer isso, o problema está no motor ou na fiação do motor. Verifique todas as conexões, para garantir que estejam limpas e seguras. Se você não ler a voltagem, terá que solucionar o problema ou simplesmente substituí-lo.