A / c faz as luzes acenderem e apagarem! Nenhuma piada!

1

As luzes do primeiro andar, o banheiro no andar de cima e a lavanderia no andar de cima não funcionam. Os disjuntores não apareceram O ar condicionado estava funcionando esta manhã, mas não está funcionando agora. Quando o termostato desliga o ar, as luzes se apagam, mas quando o Tstat liga o ar, as luzes voltam, mas estão um pouco fracas. Eu tenho que deixar o Tstat pensar que o ar está ligado e deixá-lo funcionar constantemente no ventilador do forno. Se eu desligar o A / c, seja no disjuntor ou na linha principal da unidade A / C, todas as luzes no andar de baixo se apagam ... não os disjuntores não estouram, mas alguns dos pop da GFI. O compressor no A / C não está funcionando (sem ar condicionado real) Eu estou nos EUA. O The A / C está no canto superior esquerdo do painel, e a maioria das salas afetadas estão no lado direito do painel. O problema afeta todos menos os últimos dois disjuntores no lado direito. O secador, na lavanderia parece que não está recebendo energia suficiente e não vai começar completamente. Quando eu corro o lixo, todas as luzes afetadas diminuem consideravelmente.

    
por Michael 16.08.2014 / 03:15

3 respostas

Qual país, Michael? EUA, por acaso, a julgar pelo seu jargão? Se assim for ... Acho que você pode ter um problema de aterramento no painel ou na linha que vem do polo. Eu vi problemas semelhantes, e problemas com as luzes queimando EXTREMAMENTE brilhantemente por um curto período de tempo antes que elas se esgotassem, a partir de apenas esses problemas de aterramento.

Especialmente se as luzes AC e do 1º andar forem servidas por disjuntores perto da parte inferior do painel ou de um sub-painel separado ... no primeiro caso, o problema de aterramento pode estar dentro do próprio painel. No último caso, pode estar no sub-painel ou na fiação que leva a ele.

    
16.08.2014 / 03:38

Parece que o problema pode ser que o lado direito do painel de serviço não está conectado à rede principal ou tem uma conexão muito ruim. Eu estou supondo que o que está acontecendo é que quando o A / C está "ligado", está de volta alimentando o lado direito do seu painel através do disjuntor. Isso também poderia explicar por que o seu compressor A / C não está funcionando - ele estaria recebendo uma alimentação de 120v em vez de uma alimentação de 240v.

Isso é algo que exigiria testar a voltagem na rede elétrica e como o @ Tester101 apontou em seu primeiro comentário, consertar isso não é um trabalho de DIY. Corte o disjuntor no A / C no painel de serviço principal para evitar que isso cause algum dano (estou pensando em eletrônicos ao redor da casa), e leve um eletricista para fora antes de ligá-lo novamente.

    
16.08.2014 / 16:42

Bem, vocês são absolutamente brilhantes. O problema está quase resolvido. Eu tinha acabado de fazer o que você disse. Acontece que uma das fases que entram na casa é ruim! Então todo mundo estava no local ... o AC estava operando a 120 e alimentando o resto da casa quando estava "ligado". Metade do painel saiu por causa da fase ruim.

Os "boys in red" da ComEd colocaram um jumper na caixa de serviço como um band-aid. Isso resolveu todos os problemas. Eles estão voltando para rasgar o quintal e substituir o alimento principal para a casa.

Eu não poderia estar mais feliz.

Obrigado pelos seus comentários e feedback,

    
16.08.2014 / 21:29