OK para agrupar os fios com fita isolante colorida?

1

Eu tenho 3 pacotes de 3 fios 12AWG THHN cada,

  • preto-branco-verde (burocracia)
  • preto-branco-verde (fita azul)
  • preto-branco-verde (fita preta)

esses 3 pacotes saem do centro de carga e entram em 1/2 EMT. Então, 9 fios no total, 6 deles transportando corrente. (Com 6 CCCs, eu classifiquei 80% de 30A e coloquei em disjuntores 20A / 15A)

De qualquer forma, para evitar misturar o neutro / solo com o qual quente, etc., em cada caixa de junção onde existem dois ou mais feixes, eu os tenho presos juntos com fita isolante colorida para não me confundir ou a pessoa que segue atrás de mim.

No centro de carga, os pacotes são marcados com suas cores, assim como eles entram no conduíte, e depois novamente em uma caixa de junção, onde eles seguem caminhos separados. Na verdade, em qualquer lugar onde dois ou mais pacotes coexistem.

Isso vai desarmar a pessoa que me segue, ou pior ainda, ser perigosamente enganoso?

    
por Kerry Thomas 30.03.2018 / 22:04

2 respostas

É obrigatório

Ao colocar circuitos de aparência idêntica em um canal, você deve diferenciá-los de alguma forma. É obrigatório.

Eu não os empacotaria, mas os marcaria individualmente. Preto (azul) e branco (azul), por exemplo, sendo o par óbvio. Pontos de bônus: use um comprimento decente (2 ") de shrinkwrap para que a fita não saia um dia.

O motivo pelo qual não gosto de empacotá-los é puxar . Isso tornará mais difícil puxar os fios.

Livre-se dos motivos

Os terrenos não contam contra a redução do tamanho do fio (em 10, 12, 14 AWG, são permitidos 9 condutores ativos por conduíte, sem se preocupar com a redução). Tendo considerado essa matemática de todas as maneiras possíveis em 120/240 fases divididas, isso significa 4 circuitos de qualquer tipo.

Mas eles contam contra o preenchimento de conduíte - em 1/2 "EMT você tem permissão de 9 fios fullstop ... e agora você está cheio. Despeje dois dos motivos e você será capaz de encaixe um quarto circuito.Use os parafusos de aterramento 10-32 nas caixas para unir os aterramentos.

EMT em si é um caminho no solo. Um terreno em EMT é cinto e suspensórios. Três é inexperiência. A única razão para pagar o custo de preenchimento é se você estivesse dividindo os circuitos em downline de conduíte não-metálico, e o ponto de divisão não dispusesse de qualquer lugar para unir os terrenos - eu tenho que fazer isso.

    
30.03.2018 / 22:52

O que você fez foi tentar organizar e identificar a linha de cabo (circuito) do fio. O problema com a fita que vejo é que normalmente o próprio condutor seria gravado para indicar se esse condutor (sendo branco e com fita preta) seria considerado um fio quente. Existem tags de cabo especiais para fazer exatamente o que você fez.

Além disso, sua pergunta realmente precisa de um par qualificador

1: Em que parte do mundo você está localizado?

2: Esta é realmente uma questão residencial de melhoria da casa?

Seu uso do termo Load Center não é uma terminologia típica para uma casa residencial de uma pessoa nos Estados Unidos - então essa é a razão para a questão número 1 - o código varia em todo o mundo. Agora, o motivo da pergunta 2 é que, nos aplicativos comerciais, o Load Center é um termo comum usado em fábricas nos Estados Unidos.

    
30.03.2018 / 22:24