Fiação da garagem: sem tensão com carga

7

O poder recentemente saiu na minha garagem. Quando fui até a garagem e acendi a luz, havia uma pequena faísca de dentro da caixa de distribuição (onde os fios entravam na garagem) e depois não havia energia. Note que minha garagem foi construída em 1950, e a fiação é um pouco desastrosa. O disjuntor da garagem é um 15A que está em um sub-painel no meu porão.

Eu abro a parede, e a fiação é trazida e dividida em dois ramos: um para o receptáculo externo e um para as luzes + um receptáculo.

O calor está ligado a 3 outros fios (via porca de arame), um ao interruptor de luz, um em paralelo à iluminação (ou receptáculo ... não tenho tanta certeza), e um ao receptáculo da porta de saída .

O Neutro é conectado a 2 outros fios (através de uma porca de fio), um para a iluminação e outro para o receptáculo da porta de saída.

O aterramento é aterrado diretamente no corpo do interruptor de luz.

Eu descobri que existe voltagem correta entre o quente e o neutro somente quando: 1) Não há carga no receptáculo da porta de saída 2) A iluminação Neutra não está em contato com o serviço de garagem neutra

Basicamente, a voltagem só está correta se o neutro da entrada não tiver carga de nenhum dos dois ramos. Quando há uma carga, a tensão vai para zero.

Alguém sabe o que está acontecendo?

    
por Freddyjones39 12.08.2016 / 05:15

3 respostas

Ok, você gaguejou, você sabe mais do que a maioria dos donos da casa.

Isso soa como um condutor quebrado.

Com uma carga leve, tudo funciona. Adicione alguns amplificadores e o arco separa os fios. Você tem o megafone para que você saiba que não vai aterrar. O único outro problema que tenho visto assim é de "back stabs" ou condutores quebrados.

Com a idade de sua casa, eu procuraria um fio quebrado em uma tomada que daisy se conecte à próxima tomada.

Isso ou um problema no painel.

Depois de ler tudo novamente, seu medidor Fluke pode ser o problema com tensões de "vazamento" ou "fantasma". Eu posso dizer isso como um profissional que usa muitos modelos diferentes de fluke metros & meggers.

Medidores de alta impedância mostrarão uma voltagem normal sem conexão real de cobre para cobre.

Algumas vezes a voltagem é de vazamento nos componentes eletrônicos de estado sólido. Outras vezes eu encontrei umidade & poeira suficiente para causar voltagens fantasmas. Quando uma carga está no circuito, a tensão desaparece.

    
12.08.2016 / 06:42

Minha primeira teoria é que você está usando um multímetro digital típico e a "voltagem de linha" que você está vendo é um fantasma ... você realmente não tem voltagem lá no verdadeiro sentido.

Eu acho que você teve um curto em algum lugar, daí a faísca do seu interruptor quando você fechou o circuito. O curto queimou um condutor ou conexão através da sua falta atual de poder.

    
12.08.2016 / 05:32

Aqui está outra ideia de resolução de problemas. Você pode usar o cabo de suicídio para testar cada um dos condutores de alimentação originais individualmente sob carga. Primeiro desconecte o fio do alimentador preto na casa e o condutor branco na saída de suicídio. Se tudo funcionar bem, então o branco original está funcionando com sucesso. Em seguida, use uma estratégia semelhante para testar o alimentador preto original. Você pode até mesmo testar o solo original para ver se funcionará como um neutro, mas pode ser perigoso. Uma vez que você tem conduíte, você só precisará substituir o condutor frito, não todos os três.

    
16.09.2018 / 05:22