Algumas questões sobre a instalação de um subpainel com classificação de 125 AMP para o empacotamento 30AMP com fio 10AWG

2
Estou precisando de um subpainel no meio da minha loja para conectar alguns receptáculos e luzes alimentados pelo painel principal de 100 amp que está sendo alimentado da casa. Eu não tenho muita experiência com a fiação como eu só mexido com tomadas / interruptores e luzes, então tenha isso em mente.

Atualmente, há um fio 10-3 AWG (preto quente, vermelho quente, terra e neutro) do painel da loja (ele é conectado a um disjuntor de 30 polos duplos) até o meio da loja (30 pés) ausente) onde eu quero instalar o subpainel. O fio foi executado pelo meu pai anos atrás, caso contrário eu teria corrido # 6 ou # 8 fio que teria eliminado algumas dessas perguntas.

A primeira pergunta: é correto usar um fio de cobre 10 AWG para alimentar de um disjuntor de 30 amp a um subpainel de 125 amp? Obviamente, eu não estaria tirando mais de 30 amperes deste subpainel, pois ele seria usado apenas para ligar meu quarto (tv, luzes de baixa voltagem, 2 tomadas e uma mini-geladeira de baixa amperagem). Ele alimentaria a sala de ferramentas com alguns receptáculos para carregar baterias, acender algumas luzes e, ocasionalmente, ligar uma serra circular. (O quarto e a sala de ferramentas nunca estariam ativos ao mesmo tempo.) O subpainel diz que os terminais das linhas A, B e N são adequados para # 14 a 2/0, então acho que # 10 vai ficar bem.

Segunda pergunta: seria correto ter três disjuntores de 15 amp e um de 20 amp neste subpainel? Como isso totaliza mais de 30 ampères, mas como eu disse, não mais do que 20 ampères seriam sorteados de uma só vez.

Terceira pergunta: Considerando o baixo poder de corrente que este sub-painel estaria executando, eu poderia simplesmente usar um interruptor de luz como uma desconexão principal para o sub-painel? Ou há uma desconexão necessária para um subpainel a apenas 30 pés do subpainel principal da loja

Quarta questão: a barra neutra precisa ser isolada do solo no subpainel? Já está isolado, mas veio com uma tira de ligação e um parafuso de aterramento.

Questão 5: Importa em quais fios quentes entrar em qual terminal quente? (A e B)

Eu acho que é sobre isso, qualquer ajuda ou dicas ou conselhos seriam muito apreciados, obrigado!

    
por Jake 24.05.2017 / 00:36

1 resposta

Para responder às suas perguntas, por sua vez:

  1. Sim, esta é A-OK. A classificação do subpainel é simplesmente uma classificação máxima, e é melhor ter os slots extras e a robustez de dizer um painel de 125A contra um de 50A. (Painéis muito pequenos tendem a ser desajeitadamente dispostos também - o seu, felizmente, não sofre de essa infelicidade, mas essa é apenas uma razão para obter um slot de 12, 16 ou 20 dos 4 slots que você tem.)

  2. Desde que a carga no alimentador não exceda 30A, você é dourado. Use a regra de código residencial de 3VA / pé quadrado ao determinar a potência real consumida pelos circuitos gerais de iluminação, enquanto eu tomava emprestada a regra de 1500VA / circuito dos circuitos de eletrodomésticos para determinar quanta energia o circuito da loja usa para calcular a carga fins.

  3. O disjuntor do alimentador no subpainel upstream é o meio de desconexão do subpainel downstream no caso de um subpainel interno como o seu. Se você estivesse usando um painel de disjuntores principal, poderia reter o disjuntor principal existente como um meio extra de desconexão, mas em um painel principal como o seu, não há necessidade de adicionar um meio de desconexão que não seja exigido pelo NEC.

  4. Sim, como este é um subpainel, a barra neutra precisa ser isolada. Você pode remover a cinta de ligação e parafusar e jogá-los no lixo. Além disso, não se esqueça de obter um kit de barra de terra para que você tenha um lugar para conectar os fios de aterramento!

  5. Não, isso não acontece - o equilíbrio de pernas em sistemas de fases divididas geralmente é resolvido pela maneira como os painéis são organizados. Você tem que instalar disjuntores de forma patológica (quem diabos iria pular todos os outros slots em um painel alimentado com 240V split-phase ?!), a fim de obter um desequilíbrio grave, como os barramentos estão dispostos de modo que as guias adjacentes estejam em pernas opostas na maioria dos painéis. No caso do seu painel - o que você propõe (ou seja, colocar dois disjuntores em uma seção e os outros dois na outra) é bom, pois as duas guias internas estão em uma perna e as duas externas estão na outra.

24.05.2017 / 01:29