60 ampère loja independente capaz de executar 50 ampères banheira de água quente? [duplicado]

0

o painel principal da minha casa é de 200 amp, o painel de lojas é de 60 amp. Minha banheira nova é a mais próxima da minha loja, mas não tinha certeza de que isso faria com que minha loja viajasse com a banheira em seu circuito de 50 amp gfci? Eu estava indo para correr da minha casa 200 amp, mas o Teck AWG # 6 vai ser muito caro para executar essa distância, portanto, me pesquisando se é seguro e capaz de ser feito através de minhas lojas de 60 ampères serviço. Eu li que é seguro e bom como a maioria das banheiras que exigem fusível de 50 Amp geralmente funcionam em um nível de 40 amp. Eu só estou preocupado que isso iria estragar o disjuntor de 60 ampères, eu não corro muito na minha loja, em seguida, outras luzes e músicas ea estranha ferramenta de poder e meu soldador, mas percebi que posso apenas desligar a banheira durang isso. Qualquer entrada seria ótima.

Felicidades Danny

    
por Danny 23.11.2015 / 19:44

1 resposta

Você deve estar bem se instalar um disjuntor de 50 amp em um painel de 60 amp. Apenas desligue o disjuntor antes de usar o seu soldador (dependendo do seu tamanho, ele pode desenhar um pouco.)

O disjuntor deve ser dimensionado pelo fabricante em cerca de 125% da carga real da cuba. Então, como você diz, ele pode consumir 40 amps quando o aquecedor está cheio. Quando o aquecedor está desligado, ele atrairá muito menos que isso.

O pior que pode acontecer é que você pode tropeçar na loja principal se você esquecer de desligar a banheira.

A única outra preocupação é a queda de tensão em uma carga grande. Verifique a voltagem no painel da sua loja enquanto você tem uma grande carga para ver se a banheira de hidromassagem está em subtensão ou nos forneça os detalhes e nós podemos ajudá-lo a calcular a queda de voltagem.