Substitua 7 “duto de metal com 6” flexível ou 8 ”flexível?

2

Estou substituindo o duto flexível do meu sótão, que é uma mistura de dutos antigos de metal de 6 "e 7". Eu estou tendo dificuldade em encontrar 7 "dutos flexíveis para venda localmente, mas não há problema com 6" e 8 ". Para um menor, bastante aberta única casa de rancho de história, causaria problemas excessivos de fluxo de ar para usar 6" ou 8 " em vez disso?

Isso vai para uma sala com cerca de 160 metros quadrados pelo caminho. Um quarto maior e maior tem cerca de 290 pés quadrados que atualmente tem dutos de 2x7.

    
por Tim Holt 08.01.2012 / 22:47

1 resposta

Você provavelmente está bem com o diâmetro maior (eu não ficaria menor), mas eu instalaria um amortecedor onde você amarra no tronco principal e então alguém vir e reequilibrar o sistema usando medidores de vazão. Dessa forma, um profissional pode otimizar toda a sua casa para que o ar que entra em cada sala seja o mesmo em relação ao seu tamanho e carga de calor, e a casa ficará mais confortável como resultado.

    