Nova continuidade de serviço

0

Este é um novo serviço de painel do disjuntor principal de 200 ampères e ainda não tem serviço. Com o disjuntor principal desligado e com todos os circuitos desligados, mostro a continuidade entre o neutro e o parafuso no disjuntor quando o aquecedor está conectado, mas sem continuidade no disjuntor sem cabos quentes. Isso está ocorrendo em vários circuitos. Isso não faz sentido para mim se o disjuntor estiver desligado. Isso é um sinal de um painel de disjuntor defeituoso?

    
por Steve Howerton 28.11.2015 / 18:33

2 respostas

Isso pode estar acontecendo onde você tem uma carga conectada a esse circuito. Por exemplo, se você tiver uma luminária com uma lâmpada instalada e a chave de parede ligada. A lâmpada atua como um resistor de baixo valor que o seu testador de continuidade está vendo como curto entre quente e neutro.

    
28.11.2015 / 19:22

Se este não fosse o caso, as coisas não funcionariam quando a energia estivesse ligada.

Se uma sonda estiver no terminal do disjuntor e a outra estiver no neutro. Você está medindo a continuidade durante todo o circuito. Significa que algo está conectado ao circuito e pronto para chamar a corrente. Pode ser qualquer dispositivo elétrico que esteja ligado, como rádio, luz, etc.

Se você quiser testar o disjuntor. Toque uma ponta de prova na barra de barramento ou no terminal não aterrado (quente) e a outra no terminal de parafuso no disjuntor. Alternando o manípulo do disjuntor, você verá o disjuntor abrir e fechar.

    
29.11.2015 / 01:26