Qual é o conector certo para conectar o cobre sólido # 12 ao # 14 encalhado?

6

Ainda trabalhando na instalação do meu exaustor. É necessário um circuito dedicado de 20A, então eu corri # 12 de cobre. A fiação da unidade parece estar em # 14 encalhada. Também é prateado, mas não sei se isso significa alumínio. Eu preciso conectar um fio # 12 a cada um dos # 14s (então dois fios por conector). Qual é o conector certo para isso?

    
por Brad Mace 24.10.2012 / 06:28

3 respostas

Esse deve ser um poderoso ventilador para exigir uma linha dedicada de 20 amp. UAU. O fio de prata que você vê é provavelmente um fio de cobre estanhado. (solda no final de um fio de cobre trançado). Para conectar um conjunto de fios 12 e 14 AWG, use um wirenut amarelo. Se, de fato, o condutor estanhado for menor do que um 14 AWG, você poderá usar um fio de laranja. Se você olhar no pacote de wirenuts, ele lhe dará um gráfico do número e tamanho dos condutores com os quais a cor específica wirenut irá trabalhar.

    
24.10.2012 / 11:23

Você também pode usar o conector push-in adequado para seu aplicativo. Eu não tive a sorte de usá-los com fio encalhado, mas eles são "permitidos" e funcionam.

Mais informações estão disponíveis em link

    
24.10.2012 / 13:26

Você pode usar corretamente os conectores push-in, da Ideal, se tiver cuidado. Basta girar o fio trançado no sentido horário para dar um pouco de solidez e empurrar o mesmo sólido. Técnica e uso descritos aqui no site da Ideal. link Torna isso muito simples e rápido.

    