Para religar ou não religar [fechado]

0

Eu tive alguns trabalhos menores e o eletricista apontou algumas atualizações que podem ser uma boa ideia. Essencialmente, a casa inteira poderia ser reconectada - foi construída em 1947. Estou pensando em apenas fazer o porão. No entanto, não é realmente necessário. É apenas a fiação antiga e alguns dos circuitos fornecem mais de um quarto. Por exemplo, se eu quiser desligar a eletricidade no porão por algum motivo, metade da minha cozinha ficará sem eletricidade também. É inconveniente, mas não necessariamente perigoso. Minha preocupação é que, se eu tiver o porão religado, isso levará a ter que refazer o resto da casa. Eu vivi assim por 11 anos. Então, eu estou me perguntando se eu deveria deixá-lo, para evitar a possibilidade de, em seguida, ser obrigado a fazer o resto da casa. Alguma idéia?

    
por K. Miller 25.07.2018 / 14:15

2 respostas

Minha casa foi construída em 1940 e estamos gradualmente reformando toda a casa. Aqui estão as razões:

  • fios de alumínio: a maior parte da fiação original era de alumínio, que não é tão segura quanto o cobre. Um problema particular é que existem muitos dispositivos (tomadas, luzes, etc) que são classificados para cobre, mas conectados a fios de alumínio. Isso é perigoso.
  • aterramento do equipamento: a maioria das tomadas não é aterrada, enquanto muitos eletrônicos exigem um aterramento (ou seja, plugues de três pinos). Novos circuitos são todos aterrados.
  • caixas de junção enterradas: ao fazer outras reformas, descobrimos caixas de junção (caixas nas quais os fios estão conectados) enterradas sob gesso ou inacessíveis. Talvez 80 anos atrás, tudo bem, mas não cabe código hoje.
  • outras preocupações de segurança: notamos fios desprotegidos, cabos NM em execução no exterior (sem condutor), etc.
  • dispositivos de alta tração: estamos instalando condicionadores de ar em cada um dos quartos e estes exigem circuitos dedicados. Eu não teria usado secador de cabelo no banheiro com a fiação antiga (preocupação de segurança).

Ao determinar a ordem de religação, temos dois critérios:

  • resolva primeiro os problemas de segurança mais urgentes: por exemplo, ter uma tomada utilizável no banheiro, por exemplo.
  • abordar a fiação que pode ser feita em conjunto: temos o teto da cozinha no momento, então aproveitamos a oportunidade de fazer uma fiação para as tomadas do segundo andar.

Você pode querer ter uma inspeção / avaliação concluída e, em seguida, avaliar quais partes do sistema devem ser religadas e em que ordem.

    
25.07.2018 / 15:12

Não reconecte .

Nos tempos modernos, existem fantásticos circuitos de proteção disponíveis. Tanto AFCI (e, em menor grau, GFCI) são curas praticamente milagrosas para uma enorme variedade de riscos de fiação.

Não quero dizer o GFCI como os receptáculos bobo com um botão de teste. Eu quero dizer o GFCI como uma "zona de proteção".

Proteger sua casa pode ser tão fácil quanto instalar disjuntores GFCI / AFCI de modo duplo. Eu compraria 1 ou 2 e instalaria um circuito de cada vez. Depois de alguns dias, se não tiver nenhum problema, instale o outro e compre outro. Às vezes há problemas com neutros cruzados, ou neutros cruzados intencionalmente em "circuitos ramificados multifilares" (MWBC) intencionais . Nesses casos, um GFCI de 1-pólo não funcionará. Se isso não acontecer, role-o de volta para o disjuntor comum e marque-o para solução de problemas mais tarde, e mova o AFCI / GFCI para o próximo circuito.

Após algumas semanas, seu painel deve estar bastante cheio de AFCI / GFCIs com alguns pontos problemáticos persistentes. Então, à direita no painel, procure neutros compartilhados ou vazamento no solo (não vou entrar nos detalhes sangrentos disso, mas você pode fazê-lo no painel). Principalmente você está procurando a) exatamente 2 hots que b) compartilham um cabo com 1 neutro também - são MWBCs. A melhor escolha para um MWBC é um AFCI / GFCI de 2-pólos, mas ele também irá trabalhar para usar 2 AFCIs mais recentes (o tipo que não precisa do fio neutro) que são manipulados.

Com todos os circuitos restantes que compartilham neutros ou GFCIs de trip, você precisa começar a seguir os fios e abrir as caixas de junção, porque há um problema.

    
25.07.2018 / 17:37