TLDR: Pergunte à empresa de energia qual o tamanho do seu serviço. Também pode haver evidências no medidor ou na bandeja do medidor.
Este é um painel clássico "Regra dos Seis"
Onde está o disjuntor principal? O serviço elétrico para as casas costumava ser 60A. Como ficou maior, houve um problema - grandes disjuntores como 100A ou 200A eram muito caros. Um compromisso foi alcançado onde o "disjuntor principal" poderia ser até seis menores disjuntores. Isso é o que você vê na parte superior deste painel.
Eles não estão em paralelo! Cada um dos disjuntores serve uma carga diferente.
Esse painel, como muitos painéis da "Regra dos Seis", tem seu próprio subpainel interno - é o que você vê nos espaços 17-28. A área do subpainel é alimentada por um dos seis disjuntores na área "Regra dos Seis". Isso alimenta todas as outras cargas da casa.
(Espaço 15-16 não são espaços, as tampas são renováveis, mas não há barramentos atrás delas.)
Suas cargas
O que há na área superior? Provavelmente, com base na rotulagem,
- espaço 1,3 50A ??????
- space 5,7 50A ar condicionado (um pouco grande? Talvez uma bomba de calor com calor auxiliar?)
- espaço 9,11 50A o subpainel abaixo
- espaço 2,4 40A intervalo / forno
- espaço 6,8 30A ?? provavelmente um secador elétrico
- espaço 10,12 aquecedor de água 30A
Você percebe que isso totaliza 250A - não há esse tamanho de serviço. Você também percebe que os disjuntores de subpainel somam modo, maneira mais de 50A, então você pode ver que é normal para oversubscribe disjuntores em um serviço. Na verdade, os disjuntores estão lá para proteger fios e eletrodomésticos . O tamanho do fio (por exemplo, 12 AWG) decide o tamanho do disjuntor (por exemplo, 20A).
Qual é o tamanho do meu serviço?
No que diz respeito à área do sub-painel , o seu serviço é de 50A, mas mantenha esse pensamento.
No que diz respeito à capacidade da área "Regra dos Seis", você precisa consultar sua empresa de energia ou procurar evidências no seu medidor ou na base do medidor.
EDIT: Você também pode tirar a tampa do painel e inspecionar (com cuidado, a partir de uma distância respeitosa) os fios de gordura aterrissando nos terminais principais na parte superior do painel. Procure por um número de tamanho logo antes das letras "AWG". Espere 2, 1, 0, 00, 000, 0000, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0 (estes são os mesmos que 0 a 0000). Ou antes das letras "MCM" ou "KCMIL" esperar 250, 300, 350, 400 ou 500. Esses fios vêm do seu medidor e informarão o tamanho do seu serviço, pois estes são os fios que queimarão sua casa se você sobrecarrega eles.
EDIT: Seu outro fator limitante é a capacidade do painel. Pesquise por marcas quanto à sua capacidade máxima em amplificadores, normalmente 100, 125, 150, 200 ou 225. Exceder isso está fora de questão.
Tenha em mente que você só tem 5 disjuntores na área "Regra dos Seis" e está cheio. Você pode obter disjuntores CH até 100A (US $ 50) ou 125A ($ 110) na forma normal (o que o forçaria a abandonar um aparelho grande) ... ou 150+ ampères em " Embalagem do modo besta, onde o disjuntor tem 4 espaços de largura (eliminando dois grandes eletrodomésticos, ai).
O problema com o design da "Regra dos Seis" é não há um separador principal para mantê-lo honesto, então nada impede que você coloque seis coisas grandes e sobrecarregue o circuito e queime esses fios . É por isso que Regra dos Seis foi banida. Você não pode comprar um painel como esse hoje, e você não deve continuar este em serviço por mais tempo do que deveria. Desmonte-o amorosamente e ofereça-o no eBay. Isso salvará o bacon de alguém. Mas apenas vendê-lo a um eletricista licenciado.
Obtenha um painel melhor e faça dele um painel "Regra de um"
Se fosse a minha casa, eu adicionaria um sub-painel adicional bem próximo a este e moveria todas as minhas cargas para ele. Então eu encaixaria um desses grandes disjuntores CH na área "Regra dos Seis" e teria apenas o poder desse subpainel. Coloque placas cegas sobre todos os outros espaços no painel antigo e agora você reduziu para um disjuntor principal gigante.
EDIT: Alternadamente 2 ou 3 sub-painéis, como eu não estaria disposto a pagar as quantias chorudas para o disjuntor jumbo 150A.
Eu sou muito exigente sobre as marcas de painéis. CH é um tipo fino (diferente de este sendo "Rule of Six"), e eu consideraria CH para meu novo subpainel. Reutilize todos os seus disjuntores!
Não precisa ser feito de uma só vez. Encontre um período em que você pode ficar sem cargas suficientes fora da área Regra dos Seis para abrir espaço para o novo disjuntor (como A / C no inverno). Depois que você conectar o novo painel, nesse ponto ambos os painéis estarão ativos, e você poderá mover as outras cargas à sua vontade, uma por sábado ou o que quer que funcione para você.