Determinação da corrente total máxima capaz de ser traçada através do painel elétrico residencial

2

Veja abaixo uma foto do painel elétrico da nossa casa nos EUA (há uma caixa que envolve o painel que, por enquanto, só pode ser removida o suficiente para obter uma aparência angular do painel, e não diretamente, desculpe). / p>

Somando as amperagens em todos os disjuntores (mesmo os de dois pólos, que eu presumo serem 240v na amperagem escrita em um das duas pás de plástico colorido)? 450A (700A se ambos os números em cada disjuntor de pólo duplo forem inseridos no calc). Apenas os disjuntores de pólo único se somam a um mais esperado (para mim, dado que a casa foi construída nos anos 70) 200A.

Mais complicando ainda mais a autodeterminação da amperagem total permitida da alimentação nesse painel são os dois principais bancos de disjuntores que têm "Main Disconnects" ao lado deles, mas alguns são rotulados com aparelhos de alta amperagem (o resto não é rotulado (? por mais tempo?) quanto ao que eles controlam o poder para). Por último, não parece ser um? Facilmente acessível? disjuntor principal para determinar definitivamente a amperagem do nosso serviço.

Alguém pode ajudar com a questão da amperagem total capaz de ser desenhada através do painel com disjuntores instalados e / ou, se necessário, desmistificar algumas de minhas suposições?

    
por user66001 05.10.2017 / 21:04

3 respostas

TLDR: Pergunte à empresa de energia qual o tamanho do seu serviço. Também pode haver evidências no medidor ou na bandeja do medidor.

Este é um painel clássico "Regra dos Seis"

Onde está o disjuntor principal? O serviço elétrico para as casas costumava ser 60A. Como ficou maior, houve um problema - grandes disjuntores como 100A ou 200A eram muito caros. Um compromisso foi alcançado onde o "disjuntor principal" poderia ser até seis menores disjuntores. Isso é o que você vê na parte superior deste painel.

Eles não estão em paralelo! Cada um dos disjuntores serve uma carga diferente.

Esse painel, como muitos painéis da "Regra dos Seis", tem seu próprio subpainel interno - é o que você vê nos espaços 17-28. A área do subpainel é alimentada por um dos seis disjuntores na área "Regra dos Seis". Isso alimenta todas as outras cargas da casa.

(Espaço 15-16 não são espaços, as tampas são renováveis, mas não há barramentos atrás delas.)

Suas cargas

O que há na área superior? Provavelmente, com base na rotulagem,

  • espaço 1,3 50A ??????
  • space 5,7 50A ar condicionado (um pouco grande? Talvez uma bomba de calor com calor auxiliar?)
  • espaço 9,11 50A o subpainel abaixo
  • espaço 2,4 40A intervalo / forno
  • espaço 6,8 30A ?? provavelmente um secador elétrico
  • espaço 10,12 aquecedor de água 30A

Você percebe que isso totaliza 250A - não há esse tamanho de serviço. Você também percebe que os disjuntores de subpainel somam modo, maneira mais de 50A, então você pode ver que é normal para oversubscribe disjuntores em um serviço. Na verdade, os disjuntores estão lá para proteger fios e eletrodomésticos . O tamanho do fio (por exemplo, 12 AWG) decide o tamanho do disjuntor (por exemplo, 20A).

Qual é o tamanho do meu serviço?

No que diz respeito à área do sub-painel , o seu serviço é de 50A, mas mantenha esse pensamento.

No que diz respeito à capacidade da área "Regra dos Seis", você precisa consultar sua empresa de energia ou procurar evidências no seu medidor ou na base do medidor.

EDIT: Você também pode tirar a tampa do painel e inspecionar (com cuidado, a partir de uma distância respeitosa) os fios de gordura aterrissando nos terminais principais na parte superior do painel. Procure por um número de tamanho logo antes das letras "AWG". Espere 2, 1, 0, 00, 000, 0000, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0 (estes são os mesmos que 0 a 0000). Ou antes das letras "MCM" ou "KCMIL" esperar 250, 300, 350, 400 ou 500. Esses fios vêm do seu medidor e informarão o tamanho do seu serviço, pois estes são os fios que queimarão sua casa se você sobrecarrega eles.

EDIT: Seu outro fator limitante é a capacidade do painel. Pesquise por marcas quanto à sua capacidade máxima em amplificadores, normalmente 100, 125, 150, 200 ou 225. Exceder isso está fora de questão.

Tenha em mente que você só tem 5 disjuntores na área "Regra dos Seis" e está cheio. Você pode obter disjuntores CH até 100A (US $ 50) ou 125A ($ 110) na forma normal (o que o forçaria a abandonar um aparelho grande) ... ou 150+ ampères em " Embalagem do modo besta, onde o disjuntor tem 4 espaços de largura (eliminando dois grandes eletrodomésticos, ai).

O problema com o design da "Regra dos Seis" é não há um separador principal para mantê-lo honesto, então nada impede que você coloque seis coisas grandes e sobrecarregue o circuito e queime esses fios . É por isso que Regra dos Seis foi banida. Você não pode comprar um painel como esse hoje, e você não deve continuar este em serviço por mais tempo do que deveria. Desmonte-o amorosamente e ofereça-o no eBay. Isso salvará o bacon de alguém. Mas apenas vendê-lo a um eletricista licenciado.

Obtenha um painel melhor e faça dele um painel "Regra de um"

Se fosse a minha casa, eu adicionaria um sub-painel adicional bem próximo a este e moveria todas as minhas cargas para ele. Então eu encaixaria um desses grandes disjuntores CH na área "Regra dos Seis" e teria apenas o poder desse subpainel. Coloque placas cegas sobre todos os outros espaços no painel antigo e agora você reduziu para um disjuntor principal gigante.

EDIT: Alternadamente 2 ou 3 sub-painéis, como eu não estaria disposto a pagar as quantias chorudas para o disjuntor jumbo 150A.

Eu sou muito exigente sobre as marcas de painéis. CH é um tipo fino (diferente de este sendo "Rule of Six"), e eu consideraria CH para meu novo subpainel. Reutilize todos os seus disjuntores!

Não precisa ser feito de uma só vez. Encontre um período em que você pode ficar sem cargas suficientes fora da área Regra dos Seis para abrir espaço para o novo disjuntor (como A / C no inverno). Depois que você conectar o novo painel, nesse ponto ambos os painéis estarão ativos, e você poderá mover as outras cargas à sua vontade, uma por sábado ou o que quer que funcione para você.

    
06.10.2017 / 02:25

Adding up the amperages on all the breakers

tirada com

and/or if needed, debunk some of my assumptions?

Eu acho que vejo onde você está indo errado com esta parte, outras pessoas em comentários apontaram como tentar rastrear o disjuntor principal. Quanto à suposição errada, você não aprenderá nada somando a amperagem dos disjuntores individuais nesta caixa. Eles podem adicionar muito mais do que a caixa pode suportar, e isso é ótimo.

Todos os disjuntores são sobre proteção de um circuito específico para sobrecarga. A maioria deles é sobre o circuito da caixa em sua casa. Portanto, um determinado disjuntor de 15 ou 20 A é determinado pelo fio nas paredes. O fio que entra em sua casa também tem uma amperagem nominal máxima e é isso que é protegido por esse disjuntor principal que não pode ser encontrado. Na minha casa é um disjuntor de 100 Amp.

No painel eu tenho alguns grandes circuitos ramificados como um forno duplo elétrico, um ar condicionado, uma sauna, uma grande serra de mesa. Apenas aqueles são quase 200 Amps. Então eu tenho que ter cuidado com as coisas que eu corro juntas. Eu não posso correr a serra de mesa quando ambos os fornos estão na experiência que mais as luzes aleatórias e outras coisas empurram meu consumo total sobre 100 Amps. Que aciona o disjuntor principal para proteger o painel e os fios de entrada.

Uma coisa que você pode fazer é ligar para a sua empresa de energia elétrica e perguntar-lhes que tipo de serviço você tem, eles serão cobrados com base nisso e também informar o quanto isso custaria para atualizar seu serviço. para algo maior. Descobri que os custos são suficientes para que eu não trabalhe na loja quando há muita comida na casa.

    
05.10.2017 / 23:44

Este é provavelmente um painel de barramento dividido em que você tem várias desconexões principais. O disjuntor "Iluminação principal" (50A) é provavelmente o que controla o conjunto inferior de disjuntores e é a sua capacidade efetiva se você estiver pensando em adicionar novos circuitos.

Veja:

Edit: Eu assumi anteriormente que deve haver um disjuntor principal separado, mas após reconhecê-lo como um painel Cutler-Hammer (minha casa também deve ter sido reconectada nos anos 70) e pesquisando um pouco, achei a resposta acima que deveria também se aplicam aqui. Graças a @Speedy Petey pela resposta útil, e @Peter Bennett por um comentário abaixo, isso me colocou no caminho certo. Estou substituindo minha resposta incorreta anterior.

    
05.10.2017 / 23:23