Problema com unidades de aquecimento Bryant

1

Eu juntei unidades de aquecimento como w1 e w2. A primeira unidade a entrar precisa ser substituída; mas, até lá, preciso saber como fazer o sistema aquecer melhor. O problema é que o ventilador vem na unidade um (mesmo que o calor não apareça nesta unidade) quando o sistema é ligado e a unidade 2 está aquecendo. Parece que está diluindo o calor puxando o ar através de um sistema frio. Você recomendaria desligar o ventilador na unidade um? E se sim, qual é o melhor caminho em uma antiga unidade Bryant? Estaria no Termostato?

    
por Rudy 07.01.2014 / 18:09

2 respostas

Tal configuração geralmente envolve um amortecedor controlado por motor ou por mola especificamente para evitar que o ar flua através de uma unidade de desligamento. Se você tem um amortecedor assim, desligar uma unidade é perfeitamente adequado.

    
07.01.2014 / 19:18

Se eles são destinados a correr juntos, não alternadamente, desligar um pode fazer com que o ar quente do outro flua para trás através do outro, então você terá menos calor na casa.

A menos que (improvável com uma unidade mais antiga) atraiam ar externo, o calor colocado na casa é o mesmo, já que o "ar frio" que se move em um forno é o ar interno da casa. Como o queimador não está funcionando em uma unidade, você tem metade da capacidade de aquecimento que deveria ter. Isso não mudará, mesmo que a primeira unidade possa ser desligada de uma maneira que não faça com que o ar da outra flua pela primeira vez.

    
07.01.2014 / 18:31