Você certamente pode conectar e usar o fio somente ventilador para o AC.
Se você também pode dirigir a entrada somente para ventiladores da unidade de aquecimento depende muito da sua configuração e é provavelmente não é uma boa ideia .
A abertura do disjuntor para um ventilador não é uma preocupação para o sistema de termostato, pois os controles operam através de relés de 24V. Enquanto o transformador de 24V apropriado ainda estiver energizado, o outro ventilador / sistema funcionará normalmente. Nenhum dano adicional será acumulado para o ventilador morto, além do que causou a queda do disjuntor em primeiro lugar.
Primeiro, você deve determinar sua configuração de controle exata , especialmente se tiver um transformador de 24 V ou dois .
- Forneça uma imagem da placa base do seu termostato (terminais de fiação).
- Você deve ter de 1 a três terminais de energia, normalmente rotulados como:
R
,Rc
eRh
. Existe um fio conectado a esses ou dois fios? - Existe um terminal comum (
C
) ou 2? Com 0, 1 ou 2 fios? - Verifique se você tem apenas um terminal de retransmissão de ventiladores, normalmente identificado como
G
.
O maior problema com um termostato para dois sistemas residenciais separados é geralmente o fornecimento de energia. (2 sistemas diferentes de 24 Vac ligados juntos frequentemente levam a um sistema de 0 VAC e possivelmente a fumaça ou um fusível queimado.)
Seu termostato foi projetado para manter esses dois suprimentos separados; tentar conduzir os dois fãs ao mesmo tempo pode ligá-los novamente (e liberar a fumaça mencionada).
Se você tiver 2 ou mais fios de energia e / ou 2 ou mais fios comuns,
então você tem 2 transformadores separados de 24V (essa é a configuração normal) e a condução de ambos os fios da ventoinha fará uma de três coisas:
- Não acione uma ventoinha (normalmente aquecimento) devido ao termostato que aplica a energia Rc a um circuito Rh, ambos não fechados, para o relé da ventoinha do aquecedor. Este é o cenário mais provável.
- Imediatamente sopre um ou ambos os transformadores e, possivelmente, um ou ambos os módulos de controle.
- Aparecem para funcionar (transformadores mais ou menos paralelos), mas a vida útil do transformador será reduzida devido a loops de corrente e pequenas diferenças de fase.
Nesse cenário, você precisaria eliminar suas habilidades em engenharia eletrônica e adicionar um relé de baixa tensão para acionar com segurança o relé do aquecedor-ventilador (e não explodir nenhum transformador). Isso está além do escopo desta questão e pode haver alguma solução disponível comercialmente que um profissional de HVAC poderia lhe oferecer, talvez.
Se você tiver apenas um fio de energia e zero ou um fio comum,
O último instalador pode ter desligado tudo de um transformador. E pode ser um terceiro transformador instalado apenas para esse fim.
Nesse caso, pode estar ok para conectar os dois fios do ventilador ao mesmo termostato G
terminal, veja abaixo.
A próxima pergunta torna-se se o termostato e o transformador podem fornecer corrente suficiente para os relés de ventilador em ambos os sistemas.
O termostato provavelmente pode lidar com isso, mas o transformador pode não fornecer corrente suficiente.
Seria prudente:
-
Localize o (s) transformador (es) de 24V . Cada manipulador de ar deve ter um, e um ou ambos devem ser desconectados (neste cenário de 2 fios).
Também pode haver um terceiro transformador instalado para atender às demandas do sistema combinado. Nesse caso, você provavelmente está pronto para ir.
-
Se marcado / possível, observe a corrente ou a potência que o transformador está classificado para .
-
Teste o controle do ventilador do forno . Desconecte o termostato e conecte o cabo de alimentação ao fio da ventoinha (somente) do aquecedor. O ventilador aquecedor acende imediatamente e o ar fica frio após 10 minutos?
~~~ Não tente acionar ambos os ventiladores ainda. ~~~ -
Se o ventilador não soprou ar frio no passo 3, então o seu aquecedor pode não ter realmente um modo somente ventilador.
-
Se puder, meça a corrente no jumper na etapa 3 para o relé do ventilador do aquecedor e o relé do ventilador CA (separadamente). O total de ambas as correntes deve ser inferior a 95% da capacidade nominal do transformador.
-
Se as condições das etapas 3 e 5 forem atendidas, você poderá conectar os dois fios da ventoinha ao terminal apropriado (geralmente
G
) do termostato. Há uma pequena chance de que ele queime o termostato, mas provavelmente não o fará.