Meus sistemas de AC e Heat são separados. Posso conectar um ou ambos os controles de ventilador (somente) ao meu termostato?

1

Minha casa costumava ter apenas o calor do ar forçado, mas um ano e meio atrás, eu tinha o ar central instalado. Quando foi instalado, eu tinha dúvidas sobre a fiação que eles não foram endereçados para minha satisfação.

Detalhes:

  • O calor do ar forçado e o ar central usam conjuntos de dutos separados. Então, eles têm ventiladores separados.
  • Existe um termostato ( Honeywell PRO 4000 5-2 ) controlando ambos os sistemas.
  • Tem uma configuração para fan on / auto e eu gostaria de usar a configuração somente para fãs.
  • Estes sistemas estão em circuitos diferentes.
  • A unidade CA interior é "ICP" FXM4X3600AL.
  • O forno é HEIL modelo 5000.

Perguntas:

  1. É seguro para o ventilador ser conectado?
  2. Deve apenas um ser ligado? (Qual) Poderia tanto ser seguramente ligado ao ventilador?
  3. Deve haver dois termostatos?
  4. Se o disjuntor estourar por um deles, a energia para o ventilador passar por causa de problemas para o ventilador daquele cujo disjuntor é estourado?

Fiação do termostato:

    
por DasScooter 09.09.2018 / 06:23

1 resposta

Você certamente pode conectar e usar o fio somente ventilador para o AC.

Se você também pode dirigir a entrada somente para ventiladores da unidade de aquecimento depende muito da sua configuração e é provavelmente não é uma boa ideia .

A abertura do disjuntor para um ventilador não é uma preocupação para o sistema de termostato, pois os controles operam através de relés de 24V. Enquanto o transformador de 24V apropriado ainda estiver energizado, o outro ventilador / sistema funcionará normalmente. Nenhum dano adicional será acumulado para o ventilador morto, além do que causou a queda do disjuntor em primeiro lugar.

Primeiro, você deve determinar sua configuração de controle exata , especialmente se tiver um transformador de 24 V ou dois .

  1. Forneça uma imagem da placa base do seu termostato (terminais de fiação).
  2. Você deve ter de 1 a três terminais de energia, normalmente rotulados como: R , Rc e Rh . Existe um fio conectado a esses ou dois fios?
  3. Existe um terminal comum ( C ) ou 2? Com 0, 1 ou 2 fios?
  4. Verifique se você tem apenas um terminal de retransmissão de ventiladores, normalmente identificado como G .

O maior problema com um termostato para dois sistemas residenciais separados é geralmente o fornecimento de energia. (2 sistemas diferentes de 24 Vac ligados juntos frequentemente levam a um sistema de 0 VAC e possivelmente a fumaça ou um fusível queimado.)

Seu termostato foi projetado para manter esses dois suprimentos separados; tentar conduzir os dois fãs ao mesmo tempo pode ligá-los novamente (e liberar a fumaça mencionada).

Se você tiver 2 ou mais fios de energia e / ou 2 ou mais fios comuns,

então você tem 2 transformadores separados de 24V (essa é a configuração normal) e a condução de ambos os fios da ventoinha fará uma de três coisas:

  • Não acione uma ventoinha (normalmente aquecimento) devido ao termostato que aplica a energia Rc a um circuito Rh, ambos não fechados, para o relé da ventoinha do aquecedor. Este é o cenário mais provável.
  • Imediatamente sopre um ou ambos os transformadores e, possivelmente, um ou ambos os módulos de controle.
  • Aparecem para funcionar (transformadores mais ou menos paralelos), mas a vida útil do transformador será reduzida devido a loops de corrente e pequenas diferenças de fase.

Nesse cenário, você precisaria eliminar suas habilidades em engenharia eletrônica e adicionar um relé de baixa tensão para acionar com segurança o relé do aquecedor-ventilador (e não explodir nenhum transformador). Isso está além do escopo desta questão e pode haver alguma solução disponível comercialmente que um profissional de HVAC poderia lhe oferecer, talvez.

Se você tiver apenas um fio de energia e zero ou um fio comum,

O último instalador pode ter desligado tudo de um transformador. E pode ser um terceiro transformador instalado apenas para esse fim.

Nesse caso, pode estar ok para conectar os dois fios do ventilador ao mesmo termostato G terminal, veja abaixo.

A próxima pergunta torna-se se o termostato e o transformador podem fornecer corrente suficiente para os relés de ventilador em ambos os sistemas.

O termostato provavelmente pode lidar com isso, mas o transformador pode não fornecer corrente suficiente.

Seria prudente:

  1. Localize o (s) transformador (es) de 24V . Cada manipulador de ar deve ter um, e um ou ambos devem ser desconectados (neste cenário de 2 fios).

    Também pode haver um terceiro transformador instalado para atender às demandas do sistema combinado. Nesse caso, você provavelmente está pronto para ir.

  2. Se marcado / possível, observe a corrente ou a potência que o transformador está classificado para .

  3. Teste o controle do ventilador do forno . Desconecte o termostato e conecte o cabo de alimentação ao fio da ventoinha (somente) do aquecedor. O ventilador aquecedor acende imediatamente e o ar fica frio após 10 minutos?
    ~~~ Não tente acionar ambos os ventiladores ainda. ~~~

  4. Se o ventilador não soprou ar frio no passo 3, então o seu aquecedor pode não ter realmente um modo somente ventilador.

  5. Se puder, meça a corrente no jumper na etapa 3 para o relé do ventilador do aquecedor e o relé do ventilador CA (separadamente). O total de ambas as correntes deve ser inferior a 95% da capacidade nominal do transformador.

  6. Se as condições das etapas 3 e 5 forem atendidas, você poderá conectar os dois fios da ventoinha ao terminal apropriado (geralmente G ) do termostato. Há uma pequena chance de que ele queime o termostato, mas provavelmente não o fará.

09.09.2018 / 10:11