Um interruptor de luz alimenta dois interruptores de luz separados

2

No topo das minhas escadas que levam ao meu porão, eu tenho um interruptor de luz (Top Switch) que alimenta dois interruptores de luz separados na parte inferior das minhas escadas.

Na parte inferior das minhas escadas, o interruptor da luz esquerda (interruptor esquerdo) controla um receptáculo (Receptáculo esquerdo) à esquerda da minha escada. O interruptor de luz direito (interruptor direito) controla uma luminária suspensa (OL) para iluminar a parte inferior das minhas escadas.

Como funciona agora:

Se TS estiver na posição e LS (ou RS) estiver na posição = LR (ou OL), a energia está ligada

Se TS estiver na posição e LS (ou RS) estiver desligado posição = LR (ou OL) a energia está desligada

Se o TS estiver desligado e o LS (ou RS) estiver na posição = LR (ou OL) a energia está desligada

Se o TS estiver desligado e o LS (ou RS) estiver desligado, a posição = LR (ou OL) estará ligada

Se eu remover o interruptor de luz no topo da escada e deixá-lo permanentemente quente, como eu troco os dois interruptores de 3 vias na parte inferior das escadas para interruptores unipolares? Eu estou atualizando os dois interruptores na parte inferior das escadas para dimmers Lutron que são pólo único. Eu pretendo usar o poder do Receptáculo de Esquerda para alimentar um conjunto de novas luzes embutidas. Eu pretendo usar o poder da luminária suspensa para alimentar um segundo conjunto de novas luzes de recesso.

Estou usando o Dimer In-Wall Multi-local LATRON P-PKG1W-WH Caseta Wireless de 600 watts / 150 watts com o Kit de Controle Remoto Pico.

Atualmente, o interruptor esquerdo controla um receptáculo. Eu pretendo usar a energia do receptáculo para alimentar um conjunto de luzes embutidas que estou instalando. Vou colocar uma placa de rosto em branco neste receptáculo.

E atualmente, a chave certa controla uma luminária suspensa que ilumina a parte inferior da escada. Eu estava planejando usar a energia para essa luminária suspensa para alimentar um segundo conjunto de luzes embutidas que estou instalando.

Existem neutros disponíveis em todas as caixas.

Foto do interruptor de luz no topo da escada

Foto dos dois interruptores de 3 vias na parte inferior das escadas

    
por Ethan N 28.07.2017 / 04:36

1 resposta

Ir para o modelo Pro

Falei com o suporte técnico da Lutron on-line via livechat e os controles remotos da Lutron Pico do estão sendo pareados com mais de um dimmer Maestro ou Caseta. Com as peças corretas, você também pode deixar o interruptor mecânico no lugar no andar de cima para permitir um controle rápido das luzes para o hóspede ou para o primeiro socorrista.

Você precisará de um pigtail preto (compatível com o medidor de cabo existente) e de mais alguns wirenuts para isso, bem como dois dimmers Lutron PD-10NXD (este é o modelo profissional, que adiciona o suporte de comutador com fio) e um Pico remoto com um kit de montagem na parede.

  1. Desligue a energia no disjuntor (se já não estiver desativado)

Na caixa do andar de cima:

  1. Remova os dois fios pretos do interruptor antigo e junte-os com o pigtail preto.
  2. Prenda a outra extremidade da trança preta ao parafuso preto no interruptor do andar de cima. (Isso efetivamente usa o comutador de 3 vias como um comutador de polo único).

Na caixa de baixo:

  1. Remova o fio preto da parte superior (em sua foto) do left interruptor de 3 vias. Porca para o fio vermelho no dimmer que vai no lado esquerdo.
  2. Remova o fio preto superior da (na sua foto) do botão de 3 vias direito. Porca para o fio vermelho no dimmer que vai no lado direito.
  3. Retire o pacote neutro da caixa inferior. Conecte os fios brancos de ambos os dimmers a ele. (Isso resultará em um melhor desempenho do escurecimento e evitará tremulações ou outro mau comportamento se as lâmpadas fluorescentes compactas ou os LEDs estiverem instalados.)
  4. Remova o fio preto inferior (na sua foto) do interruptor de 3 vias direito. Porca para os fios pretos de ambos dimmers.
  5. Remova o fio vermelho do interruptor de 3 vias direito. Porca para os fios azuis de ambos dimmers.
  6. Retire o feixe de aterramento (se presente) e encaixe os fios verdes de ambos os dimmers nele. Se nenhum meio de aterramento estiver presente na caixa, prenda os fios verdes um ao outro, mas não os conecte a nenhum outro fio na caixa.

De volta à caixa do andar de cima:

  1. Instale o controle remoto Pico e os meios de montagem na parede adjacentes à caixa de interruptores no andar de cima.

  2. Botão ambas as caixas para cima.

  3. Ligue a energia novamente no disjuntor.
  4. Emparelhe o controle remoto do Pico com os dois dimmers da Caseta, de acordo com as instruções fornecidas.
01.08.2017 / 01:11