Esse é um bom começo, mas você ainda terá fios vivos circulando em suas paredes sem nenhum propósito construtivo.
Encontre o disjuntor que controla o circuito e desligue-o. Verifique todas as outras cargas instaladas (bomba de depósito, etc.) para garantir que tudo o mais funcione - os vários aquecedores devem ser a única coisa no disjuntor, mas às vezes as pessoas fazem coisas estranhas. Quando tiver certeza disso ...
Desligue o painel principal, retire a parte frontal do painel (esteja avisado que se o seu disjuntor principal estiver dentro do painel, algumas partes metálicas dentro do painel ainda estão energizadas !!) Em seguida, retire o disjuntor do painel se ele soltar (conforme é mais fácil trabalhar dessa maneira), remova os fios do disjuntor, cubra os fios no painel de serviço, coloque o disjuntor de volta com uma etiqueta N / C e coloque a parte frontal do painel de volta.