Casa construída em 1975, no sul da Flórida.

Ao lado da pia da minha cozinha, há um interruptor de combinação controlando um receptáculo não-GFCI abaixo do coletor para o depósito de lixo. Ao lado dele (mesma caixa) está outro receptáculo não-GFCI. Conectado a este receptáculo (unido, não em seqüência) há mais 3 receptáculos para o microondas, lava-louças & máquina de café. Os fios de entrada são um 14/2 em um disjuntor e um único 14 (vermelho) em outro disjuntor. Costumava haver um ventilador na sala ao lado convertido em uma luz simples. Eu acredito que o fio vermelho é o quente secundário que já foi usado para o ventilador. O fio de saída para a saída de descarte é de 14/2.

Obviamente, eu preferiria ter GFCI ao lado da minha pia. Os 3 pontos de venda não são claramente os melhores, mas tenho que trabalhar com o que tenho. : / Consegui mudar a tomada e todas as 4 tomadas testam / desligam corretamente.

No entanto, isso me deixa perplexa ao tentar instalar um interruptor de pólo único para o recipiente de descarte abaixo da pia. Eu tenho apenas 1 linha vermelha e não neutra.

É possível? Se não, preciso unir um neutro ao neutro da luz na próxima sala & passar por cima?

Obrigado pela sua ajuda!

    
por IslandLife305 02.02.2017 / 07:02

1 resposta

Não pode ter um fio solto

"14/2" significa um fio preto, branco e nu envolto em uma bainha. "14/3" é o mesmo, exceto que também tem um fio vermelho dentro da bainha .

Se o fio vermelho estiver fora da bainha, solto ou preso, então ele não pode ser usado . Em absoluto. Esta é uma técnica de fiação totalmente inadequada. Tampe-o com uma porca e fita e empurre-o na parte de trás da caixa. No final do painel de serviço, basta cortá-lo - é inútil. Quem quer que tenha instalado, fez um trabalho muito ruim, e todos os outros trabalhos da casa devem ser revisados em relação ao Código.

Eu sei o que ele estava tentando fazer, mas você não pode fazer isso - então não adianta entrar nos detalhes sangrentos.

Pigtails são bons

Tudo bem se os circuitos forem de rabo de porco com porcas de arame e pequenos comprimentos de arame para o receptáculo. Esse é um método de fiação totalmente aceitável.

Uma solução alternativa: coloque tudo em um único circuito

A coisa mais simples é simplesmente conectar tudo em um único circuito. Não é bom, certamente não atenderia a novos padrões de construção ou remodelação, mas é melhor do que ele.

Quando possível, você deve puxar pelo menos mais dois circuitos 12 AWG / 20A, preferencialmente três, e distribuir as cargas entre eles. Em seguida, retire o circuito 15A / 14AWG ou dedique-o a uma única coisa, como a geladeira.

Duas maneiras para o GFCI

Você pode instalar um disjuntor GFCI dentro do painel. Isso vai proteger tudo nesse circuito. Você deve usar um disjuntor de 15A porque há qualquer fio 14 AWG no circuito.

Ou você pode instalar um receptáculo GFCI no switch. Você pode decidir quais cargas adicionais você gostaria de proteger com GFCI, anexando-as ao lado LOAD do GFCI. Se você colocar um "hot" no terminal GFCI LOAD, você também deve colocar seu companheiro "neutral" também. Você pode acabar com 2 porcas de fio com 2 grupos de neutros: o desprotegido e o protegido. Se um hot passar pelo GFCI e um neutro não (ou vice-versa), o GFCI irá desarmar.

    