como substituir o conduíte de superfície para um circuito de iluminação de dois fios?

1

Eu tenho uma casa antiga com botão e tubo sem interruptor ligado a uma instalação no teto. Proprietários anteriores usavam condutores de superfície para um interruptor de parede e para uma segunda luminária sobre a pia; nada disso foi fundado, escusado será dizer. Eu recentemente tive que substituir parte do teto, então aproveitei a oportunidade para remover o conduíte de superfície:

  • Eu instalei caixas de metal com extensões para o acessório original e o outro sobre a pia (eu usei ganchos de joelheira expansíveis para montá-los)
  • Ran cabo de metal blindado acima do teto para conectar os equipamentos, e abaixo da parede para uma caixa de interruptor de metal recém-montado
  • Encaminhou com cuidado os fios de botão e tubo através de orifícios separados na parte superior da caixa, prendeu-os, sinalizou o neutro com fita branca, depois conectou-os aos acessórios e trocou com as porcas de arame. (Eles originalmente apenas cutucaram direito através do teto e uma placa de superfície)

Eu pensei em direcionar um cabo de três fios até o interruptor do chão, mas eu ainda teria sido deixado com um circuito de manivela e tubo no teto. Há outras luminárias a montante das luzes da cozinha, então eu não poderia simplesmente matar todo o circuito ou terminá-lo facilmente a montante.

Tenho certeza de que isso não é para codificar, mas foi o método menos perturbador que consegui criar. Os fios são tipicamente frágeis, mas eles estão essencialmente na mesma posição em que sempre estiveram e se conectaram da mesma maneira.

Aqui estão minhas perguntas:

  • isso é considerado uma extensão do circuito? Eu não adicionei acessórios ou tomadas. Eu só substitui a fiação que foi instalada após o botão e o tubo.
  • O que devo fazer com o fio terra? Assim, as bainhas de fio, o interruptor e todas as três caixas estão ligadas com os fios de aterramento, mas não se conectam a nada. Devo deixá-los desconectados ou sinalizar que eles não estão realmente aterrados? (Isso seria óbvio na caixa principal, mas não na outra caixa de fixação ou caixa de parede).

Obrigado antecipadamente.

    
por JoeCopley 03.09.2018 / 20:16

1 resposta

Primeiro, o atual neutro está presente na caixa de distribuição? Isso é um requisito agora, portanto, se for um loop de switch, será necessário executá-lo novamente com o cabo / 3.

Agora, o objetivo do aterramento é

  • devolve a eletricidade natural (raios, zaps da maçaneta do ESD) à sua fonte (terra através do sistema de eletrodos de aterramento) e
  • retorna a corrente de falta de eletricidade artificial à sua fonte (através da ligação eqüipotencial ao neutro de volta no transformador).

Você criou uma ilha de terra. Tudo o que vai fazer é distribuir ESD e correntes de falha para outros lugares da ilha. Eu falo sobre a maldade disso aqui .

Fácil de consertar: Retrofit ground para conectar sua ilha ao sistema de aterramento da sua casa. Em 2014, eles liberalizaram as regras para facilitar muito. Mais sobre como fazer isso aqui.

Para responder às suas perguntas:

  • Eu concordo, isso é reparo de fio, não expansão do circuito.
  • O terreno deve ser executado em casa, como eu descrevo.

Além disso, qualquer circuito (s) ainda está no botão & tubo, tapa um disjuntor AFCI sobre eles. Isto tropeçará em qualquer arame de fio, que é o problema habitual que as pessoas se preocupam com K & T.

    
03.09.2018 / 23:43