Sem energia para um circuito derivado

1

Nós perdemos energia para um circuito que fornece energia para um frigobar e um pouco de iluminação. Há um gfci nele também. Nenhum disjuntor foi desarmado mais Eu testei todos os disjuntores como bom. Como isso pode ser?

    
por alex 16.06.2017 / 05:28

1 resposta

Atualizado com base nos comentários.

Esse tipo de falha pode ser atribuído a qualquer um dos seguintes itens:

  1. O GFCI foi acionado.
  2. O GFCI quebrou e ficou em estado de falha.
  3. Existe a possibilidade de haver vários GFCIs em série no circuito e um que você ainda não localizou.
  4. Alguma coisa mudou na área da residência, como fazer furos nas paredes ou pregos ou parafusos de acionamento que resultaram em danos a um fio na parede.
  5. Alguma parte deste circuito de energia em particular foi ligado com um puxão nas terminações dos fios na parte de trás do (s) receptáculo (s). Uma dessas conexões falhou.

Observe que o item número 5 tem uma boa chance de ser o problema se você não puder contabilizar nenhum dos itens de 1 a 4. A substituição de tomadas por outras de melhor qualidade e o uso dos parafusos laterais é o método muito preferido para garantir a segurança. conexões de fio.

    
16.06.2017 / 05:40