No entanto, há um precedente no NEC para o tratamento dos fios da estufa como condutores de derivação do circuito derivado, conforme 210.19 (A) (3) Exceção 1:
Exception No.1: Conductors tapped from a 50-ampere branch circuit supplying electric ranges, wall-mounted electric ovens, and counter-mounted electric cooking units shall have an ampacity of not less than 20 amperes and shall be sufficient for the load to be served. These tap conductors include any conductors that are a part of the leads supplied with the appliance that are smaller than the branch-circuit conductors. The taps shall not be longer than necessary for servicing the appliance.
Nesse caso, eles não podem ser paralelizados de fato; Eu suspeito que eles levam a diferentes partes do cooktop, mesmo, como mencionei acima.
Para propósitos de preenchimento de caixa - eu pessoalmente contaria como quatro condutores, embora apenas duas terminações de transporte de corrente sejam fornecidas pelo fabricante do dispositivo. Não são cinco, porque apenas o maior EGC conta para fins de preenchimento de caixa conforme 314.16 (B) (5).