Posso mudar uma caixa elétrica de 1-gang para uma caixa elétrica de 2-gang?

12

Eu moro em uma casa construída nos anos 50 em Maryland, EUA. Cada quarto contém 4 tomadas elétricas - configuradas em duas caixas elétricas de 1 grupo em paredes opostas. No entanto, com todos os aparelhos modernos, realmente precisamos de mais tomadas elétricas disponíveis nesses quartos.

Neste momento, eu não quero abrir as paredes para instalar caixas de 1-gang adicionais por códigos de construção modernos, mas eu sei que vou ter que em algum momento.

É um circuito de 20A. Posso apenas trocar as atuais caixas elétricas de 1 gangue por caixas elétricas de 2 gangues?

    
por ChrisP 21.12.2010 / 18:19

2 respostas

Enquanto você mantiver seu consumo atual abaixo da classificação do circuito, tudo bem. Tirar as caixas antigas será complicado, mas pode ser feito sem muito dano ao drywall circundante; Se a caixa antiga estiver montada em um pino, pode ser mais fácil cortar as unhas do que tentar retirá-las. Você provavelmente terá que usar uma caixa de remodelação de qualquer maneira, então as unhas velhas não atrapalharão.

Dependendo de seus códigos locais, você pode ou não ser autorizado a fazer o trabalho sozinho - verifique com sua cidade (ou qualquer outra autoridade que se aplique) para ter certeza.

    
21.12.2010 / 18:23

Você pode comprar 1 gangue para 2 conversores de gangue aqui, por exemplo (site do Reino Unido, mas o equivalente deve estar disponível onde você está).

Basta desligar a energia, desparafusar a placa atual e substituir com a placa conversora.

Ele ficará um pouco mais longe da parede do que o soquete atual, mas se você não estiver muito confiante em tornar o buraco maior, eles são ideais.

O comentário de Niall sobre não sobrecarregar o circuito ainda se aplica.

    
21.12.2010 / 18:36