Problema ao instalar a luz de saída da corrente de puxar

0

Hoje eu passei a fiação de uma luminária de corrente puxada para um novo recipiente para minha irmã. Funciona muito bem exceto que o receptáculo liga e desliga com a luminária de puxar a corrente. Atualmente, ele é ligado de preto a preto (potência de entrada, pigtail à luz e fio à tomada) e branco a branco (da mesma forma). Apenas a luminária da corrente de tração não possui aterramento. A luminária de corrente de tração possui um terminal quente e um terminal neutro. Não há mais nada que possamos encontrar que esteja no mesmo circuito que é afetado da mesma maneira. FYI esta casa foi construída em 1957 e a fiação não foi atualizada. Eu realmente aprecio qualquer insight sobre isso que alguém tenha. Obrigado.

    
por D Bowman 30.05.2017 / 08:03

2 respostas

Este é um interruptor de puxar que está ligado a luminária ??? De alguma forma você se encaixou no lado errado do interruptor de puxar.

Mova o fio quente para o outro lado do interruptor de puxar, que deve cuidar disso.

Ou, bem, eu não sei em que estágio você está, mas esse pode ser um ótimo momento para instalar um interruptor de luz adequado e dispensar completamente o interruptor de tração.

    
30.05.2017 / 16:17

Soa mais como uma conexão solta que está sendo sacudida quando a corrente é puxada ou algo mais está enganando você.

Há uma pequena chance de haver um fio terra na caixa. Naquela época, alguns eletricistas apenas cortavam com o revestimento (sem saber o que fazer com ele) e alguns o envolviam em torno do parafuso de fixação, dentro ou fora da caixa.

    
30.05.2017 / 12:48