"No caminho de um garanhão" implica muito mais consistência de garanhão do que é realmente necessário em uma parede (claramente) sem carga, por um lado. Mas se você acha que deve, se não houver fio na parede da caixa, você pode reposicionar a caixa puxando o fio, cortando o conduíte e usando um acoplamento de conduíte para mudar a posição da caixa ao longo do conduíte pela quantidade você cortou. Claro, nesse ponto você precisa de novos fios em qualquer lado que tenha ficado mais longo naquele evento, já que de outra forma você precisaria de uma caixa de junção acessível onde a caixa que você quer mover era.
O cabo NM geralmente não é permitido em comerciais, por outro.
E as caixas de junção não podem ser cobertas, ponto final. Eles podem, no entanto, ser estendidos à face da parede (olhe para os anéis de extensão da caixa, eles prendem a caixa como uma cobertura em uma extremidade e levam a tampa da caixa na outra extremidade. Alternativamente, há painéis de acesso padrão para instalar no drywall e dar mais espaço de trabalho (se os fios não saírem para a frente de uma caixa estendida, você mais uma vez precisará de fios mais novos que o farão. Um painel torna a caixa não estendida original acessível.)
Pessoalmente, eu sugiro ficar confortável com o EMT dobrado - não é difícil, e tem algumas vantagens sobre o MC na minha opinião (você pode puxar fios conforme necessário, para o ponto mais óbvio). MC pode ser um conceito mais fácil se você pensa como NM, mas precisa trabalhar comercialmente, mas em muitos casos a EMT também sai mais barata.