Temos um sistema de aquecimento hidrônico a óleo. A caldeira tem aproximadamente 30 a 40 anos e o sistema foi verificado e limpo no início deste inverno. Quando o gravador está funcionando, você pode ouvi-lo do primeiro andar. Percebemos que, às vezes, após alguns minutos, o gravador será desligado por um ou dois segundos e, em seguida, será reiniciado imediatamente.

Esse comportamento não faz muito sentido para mim, mas não tenho certeza se é apenas um capricho ou uma indicação de um problema. O que poderia estar causando o desligamento e, em seguida, re-ignição imediata? Devemos dar uma olhada ou simplesmente parar de se preocupar?

    
por Shimon Rura 22.02.2011 / 00:24

1 resposta

Verifica. Parada repentina e reacendimento podem causar blowback. Não é perigoso de verdade, mas se parar e se carregar com combustível e luz suficientes, ele pode soprar fumaça e fuligem. O que você está ouvindo não é normal, pelo menos fale com sua tecnologia licenciada sobre isso.

    