quantos anel ou soquete radial faz um circuito

0

como quantos soquetes podem ter em um circuito de anel ou radial planejado para ser protegido pelo disjuntor 20A

    
por Blessing Arikuyeri 15.10.2014 / 00:44

3 respostas

O número de soquetes que você pode conectar a um circuito não é limitado pela amperagem do disjuntor. Não importa quantos soquetes você conecte, você ainda está limitado pelo limite de 20 A no disjuntor. Um soquete com nada conectado a ele não tira nenhuma corrente.

Pense em quais dispositivos você deseja conectar ao circuito. Descubra quantos amplificadores cada um extrai e somam isso. Um circuito de 20A pode fornecer 20A intermitentemente ou cerca de 16A continuamente (carga por mais de 3 horas de cada vez). Use a amperagem total que você precisa fornecer para determinar o número de circuitos necessários.

Se você deseja conectar vários dispositivos, mas não usá-los simultaneamente, pode fazê-lo, desde que eles não excedam 20A ou eles desativarão o disjuntor.

    
15.10.2014 / 02:50

"Circuito de toque" sugere o Reino Unido ou um país usando práticas e regulamentos semelhantes.

Até onde eu sei, o BS7671 permite (ou simplesmente sugere) até 100 m de comprimento de cabo T & E cobrindo uma área de até 100 m². Não há limite para o número de soquetes por anel.

Casas típicas do Reino Unido têm um anel por andar e um anel separado para a cozinha / despensa.

Um disjuntor 20A é dimensionado para proteger o cabo (portanto, depende da área da seção transversal do cabo, não do número de soquetes e não apenas da quantidade de corrente que você gostaria de extrair). O disjuntor limita a corrente total consumida pelos aparelhos conectado a tomadas.

Assim, você poderia, em teoria, ter 150 soquetes com dispositivos de 100 mA em execução. Ou apenas uma chaleira.

No Reino Unido, adicionar soquetes em novos locais a um circuito existente não é notificável, mas adicionar um novo circuito (circular ou radial) seria notificável sob Parte P - então você provavelmente pagaria um eletricista para fazer o trabalho e certificá-lo.

    
15.10.2014 / 13:11

Só para adicionar ao que o rj disse ... você só pode utilizar 80% da classificação dos disjuntores. Portanto, se você tiver usos específicos, não exceda os 16A ou adicione outro circuito a isso. Mas como rj disse ... você não está limitado pelo número de receptáculos a menos que a carga seja conhecida. No meu exp. muitas pessoas colocam cerca de 8-10 por circuito. Eu pessoalmente divido circuitos por salas, salas maiores divididas em mais de um circuito.

    
15.10.2014 / 04:47