Reconstruindo um campo de drenagem séptico

1

Ao reconstruir um campo de drenagem, é imperativo cavar trincheiras individuais para cada "dente" do tubo de drenagem "garfo", ou seria possível apenas cavar um grande buraco para colocar toda a tubulação para baixo. Se eu puder simplesmente cavar um grande buraco, posso alugar apenas um minicarregador. Se eu precisar cavar trincheiras, vou ter que alugar uma retroescavadeira.

Quão profundo abaixo da classe os tubos precisam ser? Eu moro em um lugar onde a geada normalmente alcança 6 pés ou mais antes da primavera derreter.

Quanta rocha esmagada precisa estar sob os canos? Existe um limite para o quão profunda a rocha britada pode ser? Existe um benefício de maior capacidade de campo com cascalho mais profundo?

Obrigado.

    
por Jarrett Down 21.03.2016 / 06:15

2 respostas

Com base na sua informação bastante reveladora, mas incompleta, devo adverti-lo sobre seus planos. Isso pode ter mudado, eu não tenho séptico em 20 anos. Não é bom & não é legal, se o campo não tiver sido não usado por 20 anos. Isso deve ser totalmente projetado, testado e aprovado & inspecionado para ser adequado, legal & últimos 25 ou mais anos.

Se um campo mais novo tiver que ser reutilizado, todo o solo precisa ser totalmente removido & substituído por uma drenagem & mistura de absorção. Um & completo escavação profunda total. O garfo deve ser um fork & não é um único tubo longo & nenhum dente do garfo pode ter mais de 100 '& cada um deve terminar com um tubo de ventilação de inspeção. Cada dente deve ser separado por sujeira para evitar o agrupamento & impor uma distribuição uniforme.

    
21.03.2016 / 13:10

Profundidade do tubo: Tubos sépticos de plástico devem ser enterrados não menos que 12 "abaixo do nível máximo de gelo. No entanto, há exceções para tubos de metal e tubulações que possuem aquecedores (elétricos) (mas apenas por diversão, gostaria de verificar < href="http://www.geothermalgenius.org/how-it-works/geothermal-ground-loop-fields/"> geotérmica loops para um sistema séptico) .Estou bastante certo de que isso é tudo no código, mas não posso citar, queria salientar que você pode construir o solo, talvez seja algo para se investigar (pergunte ao seu inspetor local) se precisar de ajuda para alcançar sua profundidade máxima. .

Quanto cascalho (esmagado): Como um trabalhador (no passado) me disseram que você deveria ter pelo menos 2 "de cascalho sob o tubo, mas, novamente, eu não sei se isso é verdade Eu vi mais de 2 "de cascalho usado muitas vezes (como 12 polegadas de profundidade); o raciocínio (foi-me dito) era que o preenchimento com solo seria um problema (talvez não permitido?) porque o solo se instalará e afundará. Infelizmente, também não sei sobre códigos para isso.

    
22.03.2016 / 15:07