Não, você precisará de 2 circuitos para isso
Os recipientes de banheiro devem estar em um circuito de ramal de 20A que seja dedicado a tomadas de banheiro (e sem outras cargas) ou a cargas em um único banheiro (e em nenhum outro cômodo), conforme NEC 210.11 (C) (3 ):
(3) Bathroom Branch Circuits. In addition to the number of branch circuits required by other parts of this section, at least one 120-volt, 20-ampere branch circuit shall be provided to supply the bathroom(s) receptacle outlet(s). Such circuits shall have no other outlets.
Exception: Where the 20-ampere circuit supplies a single bathroom, outlets for other equipment within the same bathroom shall be permitted to be supplied in accordance with 210.23(A)(1) and (A)(2).
Como resultado, o circuito de 20A precisará alimentar os recipientes do banheiro (e possivelmente o resto das cargas do banheiro também), enquanto todas as outras cargas (tomadas gerais fora do banheiro e cargas de iluminação) irão para os restantes Circuito 15A. Toda a fiação no circuito 20A também precisará ser 12AWG.