Posso usar um único disjuntor de 20 ampères para um banheiro e um pequeno quarto adjacente no meu porão?

2

Estou no processo de ligar meu porão.  1. área principal  2. Corredor  3. Banho Pequeno  4. Quarto pequeno com janela de saída.

Eu tenho um único fio de 15 amp e 20 amp vindo do painel elétrico localizado na garagem.

Com base na minha leitura, devo usar 12-2 Romex para todas as tomadas (mesmo que o construtor use apenas 15 amp para a nova construção). Então use 14-2 Romex para qualquer iluminação? Isso é verdade?

Então, eu acho que a minha verdadeira pergunta é se eu realmente preciso de um único circuito para o banheiro ou posso compartilhar o circuito com o banheiro e o quarto.

    
por Christopher Lond 22.12.2018 / 16:21

1 resposta

Não, você precisará de 2 circuitos para isso

Os recipientes de banheiro devem estar em um circuito de ramal de 20A que seja dedicado a tomadas de banheiro (e sem outras cargas) ou a cargas em um único banheiro (e em nenhum outro cômodo), conforme NEC 210.11 (C) (3 ):

(3) Bathroom Branch Circuits. In addition to the number of branch circuits required by other parts of this section, at least one 120-volt, 20-ampere branch circuit shall be provided to supply the bathroom(s) receptacle outlet(s). Such circuits shall have no other outlets.

Exception: Where the 20-ampere circuit supplies a single bathroom, outlets for other equipment within the same bathroom shall be permitted to be supplied in accordance with 210.23(A)(1) and (A)(2).

Como resultado, o circuito de 20A precisará alimentar os recipientes do banheiro (e possivelmente o resto das cargas do banheiro também), enquanto todas as outras cargas (tomadas gerais fora do banheiro e cargas de iluminação) irão para os restantes Circuito 15A. Toda a fiação no circuito 20A também precisará ser 12AWG.

    